Hallo Freunde

Ich habe vor meine Wasserpumpe 1,1kw mit einen Mitsubishi FU FR D700 1,5 kw und einen Drucksensor 4-20ma ohne druckausgleichsgefäss
zu betreiben
Hat da schon jemand diesbezüglich Erfahrung.
 
Je nach Pumpe kann es funktionieren.
Das Problem entsteht beim Druckanstieg. Wenn der Wasserbedarf schlagartig stoppt (Waschmaschine oder Geschirrspüler mit Magnetventil), dann steigt der Druck ebenso schlagartig.
Hat nun deine Pumpe geringe innere Undichtheiten, dann steigt dir u.U. der Umrichter aus.
Wenn du schon kein Druckgefäß willst, dann kannst du ein Druckbegrenzungsventil vorsehen.
Es schadet auf jedenfall nicht den Umrichter großzügig auszulegen

Gruß