Hallo Freunde,
habe hier ein paar Merkwürdige Motore.
Ich habe 10x diese CU240E-2PN mit einem PM Modul dahinter hängend dran.
Motor ist von Siemens, laut Typenschild 3x PTC in Reihe.
Angeklemmt ist der PTC an den T1+T2 Eingang der CU
Wenn ich den PTC Messe, bekomme ich ungefähr 670Ohm angezeigt,
was in etwa zu den 250Ohm bei 25°C pro Widerstand passen würde... (haben so um die 20-23 grad hier)
Nun habe ich die Parameter für die Überwachung auf PTC gestellt, und irgendwie habe ich erwartet,
dass der mir jetzt bei der aktuellen Motortemperatur was sinnvolles anzeigt.
Da steht aber -200°C
Benutzt der Motor den PTC nur für die Auslösung der Motorstopps,
oder kann der darüber die Temperatur auch wirklich erfassen?
Achso, das Verhalten ist bei allen 10 Motoren gleich
habe hier ein paar Merkwürdige Motore.
Ich habe 10x diese CU240E-2PN mit einem PM Modul dahinter hängend dran.
Motor ist von Siemens, laut Typenschild 3x PTC in Reihe.
Angeklemmt ist der PTC an den T1+T2 Eingang der CU
Wenn ich den PTC Messe, bekomme ich ungefähr 670Ohm angezeigt,
was in etwa zu den 250Ohm bei 25°C pro Widerstand passen würde... (haben so um die 20-23 grad hier)
Nun habe ich die Parameter für die Überwachung auf PTC gestellt, und irgendwie habe ich erwartet,
dass der mir jetzt bei der aktuellen Motortemperatur was sinnvolles anzeigt.
Da steht aber -200°C
Benutzt der Motor den PTC nur für die Auslösung der Motorstopps,
oder kann der darüber die Temperatur auch wirklich erfassen?
Achso, das Verhalten ist bei allen 10 Motoren gleich