Step 7 Siemens 300 er digitalausgang

Wenn die Schaltspiele es zulassen wirst du mit einer Relaisbaugruppe (können bis zu 5A) auf der sicheren Seite sein!

Wenn nicht gibt es glaubig DO die bis zu 2A schalten können.

Grüße

Marcel
 
Wie sieht es aus wenn man einen Transistor-Ausgang hat???

Genau gleich. Ein einzelner Ausgang der 0.5A Karten hat keine Probleme dein Ventil zu treiben. Der Summenstrom muss trotzdem beachtet werden.
Ansonsten Relaiskarte einsetzen (achtung die haben Verschleiss) oder altherkömmlich mit Trennrelais(Halbleiter) arbeiten.

mfG René
 
Bei 24V/10W würde ich ein Koppelrelais an einem Standard 0.5A-Ausgang nehmen. Das Relais kostet im Ersatzfall viel weniger als eine Ausgangsbaugruppe. Vielleicht ist auch eine Not-Handbedienung direkt mit dem Relais sinnvoll?
2A- oder Relais-Ausgangsbaugruppen würde ich nur nehmen, wenn im Schaltkasten absolut kein Platz für Relais ist.

Harald
 
Falls du ProfiNet als Bus hast und ggf. direkt Vorort die Ansteuerung haben möchtest, könnte man auch über die ET200ECO PN nachdenken (6ES7142-6BR00-0AB0).
Haben wir hier im Einsatz und die tun das, was sie sollen :)
 
Zurück
Oben