TIA OBs für Fehler einfügen

4nD1

Level-2
Beiträge
497
Reaktionspunkte
12
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

Wie füge ich im TIA-Portal die Fehler OBs ein? Ich benötige den OB für Profibusausfall damit die CPU nicht auf störung geht.
Weil in der Momentanen Anlage sind nicht alle Profibus Energiemessgeräte (PAC3200) eingeschalten aber programmiert.

Vielen Dank schon mal im Voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Offenbar nicht.

Ich würde dann doch über OB82 gehen. Der müsste zumindest aufgerufen werden und dir auch die diagnosemöglichkeiten geben.

Aber ich hab da mit der 1200 keine Erfahrung.

mfG René
 
Mir ist nur Wichtig das die CPU nicht auf Stop geht wenn eines der Geräte ausgeschalten wird. Dafür brauch ich den passenden OB
 
Den OB82 brauchst du dazu auch nicht. Die CPU bleibt auch ohne OB82 im Run.

Den OB86 gibt es bei S7-1200 nicht. Du brauchst für deinen Fall keine OBs, um einen Stop zu verhindern.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lapidar könnte man deine Frage so beantworten:
RTFM

Im Detail ist es aber so, das die S7-1200 im Umterschied zur S7-300 von selbst gar nicht in Stop geht,
außer du würdest das, z.B. im OB82 explizit so programmieren.

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben