Hallo miteinander,
Am Samstag haben meine Softwaremänner in einer Anlage versucht, die seit mehreren Tagen auftretenden "SPS-Kommunikationsfehler zu lokalisieren und zu beseitigen. Leider hat das nicht geklappt. Deshalb stelle ich das Anlagenproblem „laienhaft beschrieben“ einmal hier ein.
Wir haben ein Netzwerk mit insgesamt 20 Stück S7-Teilnehmern (unterschiedliche S7-Typen)
Alle AS sind mit einen zentralen Netzwerkswitch verbunden. Bis auf zwei AS haben alle eine Latenz mit ca. 2-3 ms. Was ja in Ordnung ist. Die Latenzzeit an den beiden Problem-AS beträgt im Betrieb zurzeit zwischen 1000-2000 ms. Dieses Zeitverhalten führt dann sporadisch zu der Meldung SPS-Kommunikationsausfall. Meldung über WinCC verarbeitet und visualisiert.
Sobald eine der beiden Problem-Netzwerkteilnehmer an der S7-Schnittstelle abgetrennt wurde, reduziert sich die Latenz sofort auf max. 47 -54 ms. Das ist zwar auch noch ein hoher Wert, führt aber noch nicht zu der bekannten Meldung. Dabei ist es egal, welche S7-Automation der beiden Anlagen aktiv am Ethernet hängt.
Getestet haben wir schon im Vorfeld das gesamte Ethernet-Netzwerk durch eine Fachfirma. Die Messprotokolle sind in Ordnung. Der eingebaute Netzwerkswitch wurde nach Rückfrage auch überprüft (Wie weis ich aber nicht).
Auf doppelte IP-Adressen haben wir noch nicht geprüft, weil wir die Programme bzw. eingestellten Parameter der beiden AS-Einheiten nicht auslesen konnten. Die Anlagensoftware hat uns den Zugriff verweigert. Das werden wir aber noch im Beisein des Anlagenerstellers prüfen. Ich bin aber der Meinung, dass dies nicht die Ursache ist, weil die Anlagen insgesamt ja schon ein Jahr fehlerfrei gearbeitet haben.
Laut Hersteller der Anlage wurden auch keine Modifikationen am Programm bzw. in der Hardware durchgeführt. Das zweifle ich aber an, weil ein KD-Monteur in dieser Woche vor Ort war um Restarbeiten an der Anlage durchzuführen. Aussage ist nach wie vor, dass an den AS-Einheiten nichts geändert wurde. Ich kann aber nicht das Gegenteil beweisen. Als Bauleiter bin ich zur Zeit nur noch sporadisch vor Ort.
Vielleicht habt Ihr noch weitere Tipps, wie man solche Fehler noch analysieren kann. Die zuständige TGA-Firma ist hier keine wirkliche Unterstützung, weil die zuständigen "Softwaregurus" nicht erreichbar sind.
Solltet Ihr noch weitere Infos benötigen, werde ich versuchen diese mit meinen "begrenzten" Möglichkeiten zu beschaffen.
Danke im Voraus.
Michael
Am Samstag haben meine Softwaremänner in einer Anlage versucht, die seit mehreren Tagen auftretenden "SPS-Kommunikationsfehler zu lokalisieren und zu beseitigen. Leider hat das nicht geklappt. Deshalb stelle ich das Anlagenproblem „laienhaft beschrieben“ einmal hier ein.
Wir haben ein Netzwerk mit insgesamt 20 Stück S7-Teilnehmern (unterschiedliche S7-Typen)
Alle AS sind mit einen zentralen Netzwerkswitch verbunden. Bis auf zwei AS haben alle eine Latenz mit ca. 2-3 ms. Was ja in Ordnung ist. Die Latenzzeit an den beiden Problem-AS beträgt im Betrieb zurzeit zwischen 1000-2000 ms. Dieses Zeitverhalten führt dann sporadisch zu der Meldung SPS-Kommunikationsausfall. Meldung über WinCC verarbeitet und visualisiert.
Sobald eine der beiden Problem-Netzwerkteilnehmer an der S7-Schnittstelle abgetrennt wurde, reduziert sich die Latenz sofort auf max. 47 -54 ms. Das ist zwar auch noch ein hoher Wert, führt aber noch nicht zu der bekannten Meldung. Dabei ist es egal, welche S7-Automation der beiden Anlagen aktiv am Ethernet hängt.
Getestet haben wir schon im Vorfeld das gesamte Ethernet-Netzwerk durch eine Fachfirma. Die Messprotokolle sind in Ordnung. Der eingebaute Netzwerkswitch wurde nach Rückfrage auch überprüft (Wie weis ich aber nicht).
Auf doppelte IP-Adressen haben wir noch nicht geprüft, weil wir die Programme bzw. eingestellten Parameter der beiden AS-Einheiten nicht auslesen konnten. Die Anlagensoftware hat uns den Zugriff verweigert. Das werden wir aber noch im Beisein des Anlagenerstellers prüfen. Ich bin aber der Meinung, dass dies nicht die Ursache ist, weil die Anlagen insgesamt ja schon ein Jahr fehlerfrei gearbeitet haben.
Laut Hersteller der Anlage wurden auch keine Modifikationen am Programm bzw. in der Hardware durchgeführt. Das zweifle ich aber an, weil ein KD-Monteur in dieser Woche vor Ort war um Restarbeiten an der Anlage durchzuführen. Aussage ist nach wie vor, dass an den AS-Einheiten nichts geändert wurde. Ich kann aber nicht das Gegenteil beweisen. Als Bauleiter bin ich zur Zeit nur noch sporadisch vor Ort.
Vielleicht habt Ihr noch weitere Tipps, wie man solche Fehler noch analysieren kann. Die zuständige TGA-Firma ist hier keine wirkliche Unterstützung, weil die zuständigen "Softwaregurus" nicht erreichbar sind.
Solltet Ihr noch weitere Infos benötigen, werde ich versuchen diese mit meinen "begrenzten" Möglichkeiten zu beschaffen.
Danke im Voraus.
Michael