IO-Link-Call Parameter auslesen mit einem ET200ECO PN 6ES7148-6JA00-0AB0

Jo-Ann

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich würde gerne die Parameter aus meinen Sensor auslesen über das ET200ECO PN 6ES7148-6JA00-0AB0, hier für habe ich den FB-IO-LINK-CALL verwendet. Ich habe mir einige Tutorien von Siemens zum Thema angeguckt aber leider gab es keine genau zu diesem Gerät (und leider auch nicht zu STEP7). Und auch aus der Anleitung die es zu IO-LINK-CALL gibt werde ich leider nicht schlau raus. Ich arbeite mit der STEP7 Version V5.5. Und habe schon folgende Einstellungen getroffen:
attachment.php


Vielleicht weis ja einer was ich falsch gemacht habe und kennt ein paar gute Tipps für mich. Oder kennt eine gute Anleitung und Erklärung dazu?
Danke vorab für die Mühe.

LG Jo-Ann
 

Anhänge

  • Unbenannt.JPG
    Unbenannt.JPG
    33,4 KB · Aufrufe: 56
Ist die ID richtig? Hier musst Du die Startadresse des Masters eingeben

IO-Link Index -1? Ist das richtig? Normalerweise sind die in IO-Link mit 1 - 32676 spezifiziert.
Schau doch mal in die Schnittstellenbeschreibung Deines Sensors

Falls Du scheiben möchtest, musst Du die Länge des Parameters in Byte bei LEN angeben.
 