Carpediem47
Level-1
- Beiträge
- 19
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
U(
L "VISU: Eingabedaten".Formatauswahl.Anw_Objektformat_waehlen
L 0
==I
)
O "Kein Vialformat angew"
SPBN UNGE
L 0
SPA FERT
UNGE: NOP 0
U "GT_ist_leer"
UN "Betriebsarten".Eingaben.Auto_Bel.ObjReihe_ausgemess_akt
SPBN LEER
L DB710.DBW32524
SPA SOLL
LEER: NOP 0
U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.HM_DL_Reihen_aktiv
U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
SPBN DlGe
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
L -1
-I
[COLOR=#ff0000]SPA PLC[/COLOR]
DlGe: U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
UN "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.HM_DL_Reihen_aktiv
UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
L -1
[COLOR=#ff0000] SPBN SPS[/COLOR]
UnGe: U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
SPBN GERA
U "FC001-199: Allg. Signale".FC_140.Reihenschema_ungleich
SPBN RSGL
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
SPA SOLL
GERA: UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
RSGL: NOP 0
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
SOLL: NOP 0
[COLOR=#ff0000]SPS: NOP 0
PLC: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe[/COLOR]
FERT: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
UnGe: U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
SPBN GERA
U "FC001-199: Allg. Signale".FC_140.Reihenschema_ungleich
SPBN RSGL
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
SPA SOLL
[COLOR="#FF0000"]GERA: UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"[/COLOR]
RSGL: NOP 0
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
SOLL: NOP 0
SPS: NOP 0
PLC: [COLOR="#0000FF"]T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe[/COLOR]
FERT: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
wie fasse ich den "SOLL:" "SPS:" "PLC:" und "FERT:" zusammen
[...]
SPBN UNGE
L 0
SPA [COLOR="#0000FF"]TVIS[/COLOR] [COLOR="#008000"]//SPA FERT[/COLOR]
UNGE: U "GT_ist_leer"
[...]
SPBN LEER
L DB710.DBW32524
SPA [COLOR="#0000FF"]TVIS[/COLOR] [COLOR="#008000"]//SPA SOLL[/COLOR]
LEER: U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
[...]
SPBN DlGe
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
L -1
-I
SPA [COLOR="#0000FF"]TVIS[/COLOR] [COLOR="#008000"]//SPA PLC[/COLOR]
DlGe: U "FC001-199: Allg. Signale".FC_050.EL_DaLag_Bereich_aktiv
[...]
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
L -1
-I
SPA [COLOR="#0000FF"]TVIS[/COLOR] [COLOR="#008000"]//SPBN SPS[/COLOR]
UnGe: U "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
SPBN GERA
U "FC001-199: Allg. Signale".FC_140.Reihenschema_ungleich
SPBN RSGL
L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ung
SPA [COLOR="#0000FF"]TVIS[/COLOR] [COLOR="#008000"]//SPA SOLL[/COLOR]
GERA: UN "HM.Ak.V.Reihe ungerade"
[COLOR="#008000"]// ???[/COLOR]
RSGL: L "Vorgabedaten ObjFormate".Akt_Objekte_p_Reihe_ger
[COLOR="#008000"]//SOLL: NOP 0
//SPS: NOP 0
//PLC: T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
//FERT:[/COLOR]
[COLOR="#0000FF"]TVIS:[/COLOR] T "VISU: Anzeige".Visual.Status.Sollobj_pro_Reihe
Wir verwenden essentielle Cookies, damit diese Website funktioniert, und optionale Cookies, um den Komfort bei der Nutzung zu verbessern.