TIA TIA V14 Program_Alarm -> Rotierende einzeilige Meldeanzeige

Fluxkompensator

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich wollte Fragen ob es eine Möglichkeit gibt, eine einzeilige Meldeanzeige mit den anstehenden Fehlermeldungen rotieren zu lassen? Zur Umsetzung der Warn- bzw. Fehlermeldungen wird momentan der Program_Alarm verwendet. Momentan zeigt die Meldeanzeige den zuerst aufgetretenen Fehler an. Durch drücken auf die Schaltfläche öffnet sich dann die Gesamte Alarmansicht und alle Fehlermeldungen sind dem Bediener ersichtlich. Nun besteht die Überlegung, ob es möglich wäre eine einzeilige Meldeanzeige auf dem Hauptbildschirm zu realisieren, welche die aktuell anstehenden Meldungen nach einander im Anzeigefeld rotiert und so dem Bediener einen Überblick über die Meldungen gibt.
Gibt es überhaupt eine Möglichkeit die anstehenden Warn- und Fehlermeldungen im Program_Alarm in der CPU auszuwerten und zu verarbeiten z.B. in ein ARRAY OF STRING zu kopieren?

Verwendete Hardware ist eine 1500er-CPU und ein 1200 Comfort Panel.
Besten Dank für die Mithilfe.
Gruß
Fluxkompensator
 
Du kannst mit Get_Alarm auf aktuell anstehende Meldungen zugreifen und diese auswerten. Ich denke das wird dir weiterhelfen. Get-Alarm gibt es seit V14 und FW2.0 der 1500er.
 
Zurück
Oben