TIA Archivierung auf Anfordeung

Thomas Linke

Level-1
Beiträge
155
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich möchte über ein Bit gesteuert (Merker) Variablen archivieren. In der HMI (WinCC V13) habe ich bei dem Merker als Systemfunktion >> Wertänderung "Archiviere Variable" eingefügt. Die zu archivierende Variable ist einem Archiv zugeordnet und dort eingetragen.

Das Triggerbit wird zur Zeit alle 25 sek. für 3 sek. gesetzt. Im Archiv werden jedoch keine Daten abgelegt. Habe ich noch etwas vergessen?

Gruß

Thomas
 
Du mußt dafür sorgen, daß das Trigger-Bit auch regelmäßig vom HMI gelesen wird, damit das HMI die Wertänderung erkennt.
Also z.B. die Erfassungsart auf "Zyklisch fortlaufend" einstellen oder die Variable in jedem Bild oder in der Vorlage irgendwie verwenden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Triggerbit wird zur Zeit alle 25 sek. für 3 sek. gesetzt.
Dann wird das Ereignis "Wertänderung" alle 25s und 3s später noch einmal auftreten ---> es wird 2x archiviert
Besser: das Triggerbit alle 25 Sekunden einfach nur invertieren (Tipp: XOR)

Harald
 
Dann wird das Ereignis "Wertänderung" alle 25s und 3s später noch einmal auftreten ---> es wird 2x archiviert
Besser: das Triggerbit alle 25 Sekunden einfach nur invertieren (Tipp: XOR)

Harald

Hallo

Vielen Dank, jetzt geht's., nachdem ich die Erfassungsart geändert habe.

Das Triggerbit war nur zum Testen auf 3 sek. gesetzt. Das wird noch angepasst.

Gruß

Thomas
 