Wir möchten nun auch den program_alarm bei den 1500er Steuerungen verwenden. Ich habe dazu einen FB erstellt mit einem Array of program_alarm was soweit alles wunderbar funktioniert.

Wenn ich den FB nun ein zweites mal aufrufe, sehe ich zwar unter PLC-Überwachungem & Meldungen das der FB ein zweites mal aufgerufen wird, aber Meldungen habe ich keine neuen.

temp.JPG

temp.JPG

Verstehe ich das falsch und es ist nicht möglich einen FB mit program_alarm mehrmals aufzurufen?

Danke schon mal
 
Hallo Roger,

natürlich kann man einen PF mehrfach aufrufen.
In deinem Bild sieht man doch auch das die Fehlermeldung von 3 verschiedenen IDB kommen kann.
Den Meldetext musst du dir nur so bauen das du einen festen Teil hast (Motorschutzschalter ausgelöst) und einen über die FB Schnittstelle (Ölpumpe 1K1).

Grzß

Jens
 