Muss ein Touchpanel (MP277) das mit einer S7-313 Steuerung via Profibus verbunden ist ins TIA V14 migrieren.
D.h. S7-Projekt wird weiterhin in Simatic Manager verbleiben.

Das MP277 (Vormalig WinnCC Flex) habe ich soweit migriert, Geräte-Proxy initialisiert......

Der Geräte Proxy ist ja eigentlich nur die "stellvertretende CPU". (Hier die S7-313)

Meine Frage dazu:
Welche PB-Adresse soll nun den Geräte Proxy erhalten.
Muss sie die gleiche sein wie die Reale CPU oder darf/muss diese unterschiedlich sein
In der ausführlichen Siemensbeschreibung ist davon nichts zu lesen

Danke im Vorraus
 
Hallo AirPower,

die Proxy CPU hat die selbe Adresse wie im Classic Projekt alles andere macht ja nicht richtig Sinn. Panel braucht natürlich eine eigene nicht vorhandene Adresse.


Gruß Tia
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, TIA

Hab´s derweilen mit einer Test CPU versucht. ProxyPLC gleiche Adresse vergeben wie die "reale" CPU im Step7 Proj.
MP277 Panel mit Adresse wie es schon im "Classic WinCC Felx" Projekt
... und gut war´s
 