[FONT=&quot]Hallo Comunity,
in der/ ab der Version V15.1, kann ich in der Beobachtungstabelle mit PLCSIM die Eingänge plötzlich nicht mehr steuern, z.B. nicht mehr auf true setzten.
Hat da jemand ähnliche Erfahrung und eine Lösung?
Vielen Dank![/FONT]
 
Hi Joosy,


das Verhalten von PLCSim wurde geändert und ist jetzt näher an der Realität:
Eingänge die in der Hardwarekonfiguration projektiert sind lassen sich in der Beobachtungstabelle nicht mehr setzten (bzw. werden wieder vom PAE überschrieben).
Eingänge welche in der HW nicht vorhanden sind, können weiterhin beschrieben werden und bleiben auch gesetzt.

Hintergrund:
Wenn du ein echtes DI Modul hast, kannst du die Eingänge ja auch nicht einfach setzen, da beim Einlesen der Eingänge für das entsprechende Bit ja FALSE geliefert und ins PAE geschrieben wird.
Wenn du also die Hardware simulieren willst, musst du das über eine PLCSim SimTable machen, oder du setzt das Bit im der Beobachtungstabelle mit einem Trigger (Permanent am Zyklusanfang z.B.).

Ich hoffe ich habe es verständlich formuliert..

Gruß,
Häns
 