    Hi,

    ich kenne das ganze etwas anders.
    Übertragen des kompletten Projektes über >Quellcode laden<. Danach TwinCAT auf der Steuerung starten, und das Projekt mit >Projekt aus der Steuerung öffnen< aus dem Zielsystem laden.
    Projekt speichern, übersetzen und (hoffentlich ohne Fehlermeldung) einloggen.
    Wichtig ist, dass am Programmiersystem und in der Steuerung dieselbe TwinCAT Version installiert ist, und div. Einstellungen der INI-Datei übereinstimmen.
    Nur wenn ohne jegliche Meldung eingeloggt werden kann, passt alles.

    Wenn Du so weit gekommen bist, muss in der Registry folgender Eintrag gesetzt werden:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT\Plc]
    "VisualizationOnly"=dword:00000001

    Wird dann TwinCAT PLC-Control gestartet, öffnet sich nur mehr die VISU.

    Für normales Arbeiten muss in der Registry wieder
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Beckhoff\TwinCAT\Plc]
    "VisualizationOnly"=dword:00000000

    eingetragen werden.

    Das mit der Registry lösen wir über entsprechende Icons am Desktop.

    Das Ganze funktioniert erst seit TwinCAT Build 2234 wieder einwandfrei.

    Grüße Markus

  2. #12
    Registriert seit
    24.10.2010
    Beiträge
    133
    Danke
    2
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich hatte auch schon Probleme beim Starten über das Batch-File.
    Versuch mal die Start.bat direkt im Projektordner zu belassen und nur eine Verknüpfung zum Batch-File in den StartUp Ordner zu Kopieren.

    Gruß
    Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist, was du aus dem machst, was dir zustößt.
    Aldous Huxley

  3. #13
    Registriert seit
    21.04.2012
    Beiträge
    64
    Danke
    14
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Wir haben manchmal dies hier gemacht:


    Code:
    strPathString:='C:\TwinCAT\Plc\TCatPlcCtrlHmi.exe C:\TwinCAT\Plc\ProjectName.pro /userlevel 1 /password 1234 /visu OVERVIEW';
    
    INTI_NT_StartProcess(
    	NETID:= ,
    	PATHSTR:= strPathString,
    	DIRNAME:= 'C:\TwinCAT\Plc\',
    	COMNDLINE:= ,
    	START:= xStart,
    	TMOUT:= T#2S,
    	BUSY=>xBUSY ,
    	ERR=> xError,
    	ERRID=> );
    Damit kann man wenn man ein Passwort geschützes Projekt hat umgehen, das der Kunde sich die Patchdatei anschaut und dadurch ein Passwort herausfindet. Der String "strPathString" wurde mittels concat gebastelt, da sich der Projektname mit jeder Revision geändert hat, kann auch direkt bei PATHSTR hingeschreiben werden.

  4. Folgende 4 Benutzer sagen Danke zu Klingone22 für den nützlichen Beitrag:

    Chräshe (26.08.2013),geza (03.07.2014),PLC-Gundel (20.12.2013),Torsten1408 (24.09.2013)

  5. #14
    Registriert seit
    19.05.2008
    Beiträge
    653
    Danke
    118
    Erhielt 136 Danke für 105 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Klingone22,

    Danke, so funktioniert es wie es soll.
    Das werde ich gleich an Beckhoff als Änderung für das Handbuch weiterreichen...

    Gruß
    Chräshe

Ähnliche Themen

  1. MMC in einer VM starten
    Von bike im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 14:59
  2. TwinCAT virtuelle SPS starten
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 26.09.2010, 18:17
  3. TwinCAT stürzt ab sobald TwinCAT System gestartet wird
    Von HK09 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.09.2010, 10:02
  4. TwinCat HMI starten
    Von PeterPan83 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.07.2010, 08:37
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.11.2009, 14:05

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •