LMC058 Modbus Anschaltung

netmaster

Level-2
Beiträge
534
Reaktionspunkte
67
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe einen LMC058 mit einem Modbus Slave OTB1S0DM9LP von Telemecanique an dem eine Ausgangskarte angeschlossen ist. Jetzt ist mir aufgefallen wenn ich im Betrieb das Buskabel abstecke bleiben die Ausgänge weiter angesteuert. Gibt es hier eine Einstellung die die Ausgänge bei Busfehler abschaltet?
Programmiert wird mit SoMachine V3
 
Naja, im Handbuch steht eigentlich alles dazu:
http://download.schneider-electric....File_Id=3190908&p_File_Name=1606383_03A55.pdf

P.S. Das Register 1006 ist auch noch sehr wichtig, eigentlich sogar noch wichtiger.

Im Register 212/213 legst du fest ob die Ausgänge in den Fehlermodus gehen, und mit welchen Werten die das tun.
Im Register 1006 legst du fest nach welcher Zeit das EA-Modul in den Fehlermodus wechselt, wenn es keinen Frame mehr empfängt (und somit Parameter 212/213 relevant werden).

Mfg
Manuel
 
Zurück
Oben