Hallo,

ich habe an einem Buskoppler BK9050 die Leistungsklemme KL3403 drann. In Twincat habe ich alles hinzugefügt (Klemmen, IP Adresse,....).
Ich hab auch eine Spannung angelegt, doch leider sehe ich in Twincat keine Messwerte.
Wo finde ich diese?

Werden die Werte automatisch auf den Modbus TCP gelegt?
Mit einem Modbus TCP Testprogramm habe ich Verbindung zum BK9050.

mfg
 
Wenn du nur Spannung angelegt hast siehst du auch nichts. Das liegt daran das die Klemme erstmal nur den Strom anzeigt. Willst du die anderen Werte haben musst du der Klemme sagen welcher werte du sehen willst.
http://infosys.beckhoff.com/content/1031/kl3403/html/bt_kl3403_cbs_sbs.htm
Also bei der Spannung musst du den Wert "1" setzen.
Also beim Modbus das erste Ausgangsregister 0x800 auf 1 setzen. Dann müsstest du im Register 0x000 die Eins zurücklesen und im Register 0x001 den Wert sehen. So machst du das für alle 3 Phasen.
Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort. Wenn ich das richtig verstehe brauche ich also ein externes Programm, welches die Werte rein schreibt und ausliest. Muss dies in einer Schleife laufen?
 
Naja, so eine Art Schleife, du setzt ein Bit und wartest auf die Antwort und die Bestätigung des Bits (dann die Werte übernehmen) und dann weiter...
Ich würde das nicht als Schleife Bezeichnung eher eine Schrittkette.
Also die willst die Spg auslesen setzt also die "1" im Control Byte....die Klemme Antwortet dann mit einer "1" und damit weißt du das die Daten dann als Spg zu interpretieren ist, dann den nächsten Wert...usw. bist du alle Daten hast und kannst dann wieder von vorne anfangen, also ist es dann noch eine Schleife ;)

Gruß


Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst natürlich die 1 im Control Byte lassen, dann wird der Wert automatisch erneuert, die 1 heißt nur jetzt wird die Spannung übertragen...wenn dich nur die Spg interessiert lass es einfach auf 1 stehen.

Gruß
 
Hallo,

ich habe an einem Buskoppler BK9050 die Leistungsklemme KL3403 drann. In Twincat habe ich alles hinzugefügt (Klemmen, IP Adresse,....).
Ich hab auch eine Spannung angelegt, doch leider sehe ich in Twincat keine Messwerte.
Wo finde ich diese?

Werden die Werte automatisch auf den Modbus TCP gelegt?
Mit einem Modbus TCP Testprogramm habe ich Verbindung zum BK9050.

mfg


Tag, bist du so lieb und sagst du mir bitte wie du die IP Nummer hin bekommen hast,und wo soll ich die einstelle, ich hänge nählich auch an den BK9050 seit ne Woche dran.
oder vielleich hast du ne Anleitung, oder kann ein Buch epfehlen....
Danke im Vorau.
S.B
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Dokumentation zu der Hardware zu lesen ist wohl heut zu Tage nicht mehr in Mode?
In der Doku zu den BK9xxx Kopplern stehen mehrere Methoden drin wie man A) Den Koppler parametriert und ihn B) im Systemmanager einbindet.
 
Tag noch mal, das problem ist ist dass der Koppler BK9050 wird nicht erkannt was im normal fall nicht sein muss, und somit habe kein zugriff auf dem Koppler, problem nummer zwei ist dass die Lämpchen nummer 3 was auch ERROR ist blinkt aller 0,25 Sekunden weiss nicht wie man und wo man alles lesen kann um die problem zu lösen?
 
LED 3 ist die Error LED.
Dazu ist aus der Doku zu entnehmen:

Code:
[TABLE="width: 90%"]
[TR]
[TD="width: 20%"]ERROR[/TD]
[TD="width: 70%"]blinkt: DHCP oder BootP aktiv. Es wird auf eine IP-Adresse  gewartet[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Schließ das Dingens an Deinem Netzwerk zu Hause an. (Einfach in eine freie RJ45 des Routers stöpseln). Der Router fungiert als DHCP-Server und vergibt eine Adresse an den BK.
Wie kriegst Du die jetzt raus? Nun ja, entweder via Netzwerkscan in Twincat, oder evtl. über das Admininterface des Routers (angeschl. Geräte) oder ein Netzwerkscan von Deinem PC aus (nmap oder so).
Dann kannst du, sofern du diese Hürde gemeistert hast, wenn Du möchtest eine FixIP vergeben.
 
Am einfachsten kann man die BKs mit der Beckhoffsoftware KS2000 konfigurieren. Damit hat man einen direkten Zugriff auf den Koppler und allen angeschlossenen Klemmen. Die Software kostet zwar etwas, aber die Zeit die man sich damit sparen kann macht das ganze schnell wieder rentabel. Gerade wenn man öfters mit Buskopplern arbeitet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Tag, das Problem ist dass ich TwinCAT auf VM installiert habe, und heute morgen habe erst nach dem Telefonat mit Beckhoff mitbekommen dass unter VM kann probleme geben, dies wegen bin gerade am installieren von Win XP und schliesslich TwinCAT, mal gucken wie es sich ergibt???
 