BK1150 und CoDeSys

NJK-IT

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moi'moin,


ich versuche gerade den BK1150 mit CoDeSys zum Laufen zu bekommen. Der Koppler erkennt die angeschlossenen Klemmen, aber ich bekomme den Bus nicht zum Laufen. Benötigt der Koppler zwingend Startparameter? Ich bekomme im PLC Log eine Fehlermeldung:

Screen Shot 2017-05-24 at 03.24.09.jpg (zum Vergrößern anklicken ;) )

Leider habe ich keine Referenz zu diesen Meldungen. Ich hoffe, es kann jemand weiterhelfen, evtl. mit einem Beispiel? Es muss der BK1150 sein, da wir KL-Klemmen verwenden müssen.

Danke

Nicholas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Yip, alles dran. CoDeSys 3.5. Der Koppler kommuniziert, da er die Klemmen erkennt und ich kann auch das PDO Mapping in das Programm einfügen. Ich komme da gerade nicht weiter....
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Koppler arbeitet auch und erkennt die Klemmen wenn nicht alle Spannungen anliegen, dafür reicht es wenn an U[SUB]s[/SUB] (Die Klemmen 24V und 0V) Spannung anliegt. An U[SUB]P[/SUB] (Die Klemmen + und -) muss auch Spannung anliegen.
Welche Klemmen sind denn angeschlossen (bitte in der gesteckten Reihenfolge)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Emergency-Fehler-Kategorien sind irgendwo definiert von/in der EtherCAT Org. Doku habe ich irgendwo auf der Arbeit - da komme ich aber vor Montag nicht vorbei :)
Man kann hier aber nicht wirklich viel herauslesen da es nur die Kategorie ist. Der Rest ist Slave spezfisch.

Ich tippe jetzt auf die State-Maschine des BKs. Gibt es einen Freerun in CoDeSys? Zykluszeit?....

Guga
 
Hi Guga,

ja, Freerun gibt es.
Mittlerweile war der CoDeSys Support bereits bei mir per Teamviewer. Hat sich echt bemüht und war sehr hilfsbereit. Allerdings sieht es so aus, als bräuchten wir eine aktuelle MPD Variante der XML Deklaration für den BK1150. Muss noch auf Antwort vom Beckhoff Support warten ...
 
...vielleicht hilft es ja jemandem.
Habe die BK1120-MDP.xml angepasst.
Bei mir funktioniert nun die BK1150...
 

Anhänge

  • Beckhoff BK1150 MDP.xml.txt
    108,5 KB · Aufrufe: 27
Zurück
Oben