Beckhoff Lightbus Ausgänge flackern nach Busausfall

HappyHippo95

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin zusammen,

wir haben eine Anlage, bei der nach einem Busausfall (LWL-Bus Unterbrechung) die Ausgänge an manchen Buskopplern flackern. Dies wird durch die LED auf dem entsprechenden Modul, als auch durch das tatsächliche Schalten von Ventilen, etc. ersichtlich.
Der Aufbau des LWL-Rings ist wie folgt (schematisch):

Teilnehmer 1 -> Teilnehmer 2 -> Teilnehmer X -> Teilnehmer 21 -> Teilnehmer 1

An Teilnehmer 1 und 2 flackern die Ausgänge. An Teilnehmer 3 bspw ist aber alles ok. An Teilnehmer 4 flackert es wieder. Somit kann man eigentlich eine Busunterbrechung ausschließen ?!
Dabei muss noch erwähnt werden, dass es sich nicht um einzelne Ausgänge handelt, sondern um alle Module an einem Buskoppler.
Die Busauslastung liegt bei 102%. Uns wurde allerdings vom Hersteller versichert, dass dies noch nicht zu Problemen führt. Die Anlage lief auch schon ein halbes Jahr ohne Probleme.
Verwendete Koppler: BK2000 mit K-Bus Modulen.

Wir haben auch schon auf die Steuerspannung getippt. Allerdings steht diese dauerhaft ohne Spannungseinbrüche zur Verfügung. Nur die ausgegebene Spannung der Module (24V) bricht immer wieder ein.

Vielleicht hatte ja jemand schonmal dieses oder ein ähnliches Problem und kann auf die Schnelle weiterhelfen.

Grüße
 
Was fuer mich nun nicht offensichtlich ist: Hast du nun mehrere BK2000 Module oder nur einen am LWL-Bus? Und sind dort noch andere Geräte konfiguriert/vorhanden?
Wenn es noch andere Module gibt: Gibt es dort auch Probleme?
Was sagt die Err I/O LED am BK2000?

Eigentlich hat der BK2000 aber nur einen Timeout für die kompletten Ausgänge. Insofern ist alles noch sehr mysteriös.
Interessant wäre natürlich die Diagnose und Konfig des Masters... Kannst du dazu was sagen?

Guga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also um es aufzuschlüsseln. Teilnehmer 1 ist ein Beckhoff Industrie-PC C51XX. Alle anderen Teilnehmer sind BK2000-Module.
Die I/O Err-LED ist an allen Modulen aus. Es gibt nicht nur an einem BK2000 Probleme sondern an mehreren. Aber teilweise mitten im Ring. 2 funktionieren, dann mal 3 wieder nicht, usw.

Diagnose und Konfig des Masters? Wie ist das gemeint?
 
Ich vermute jetzt einfach mal das auf dem C51xx TwinCAT läuft mit dem du den LWL ansteuerst.
Da es ein IPC ist dürfte vermutlich auch die Engineering-Version installiert sein.
Das du dort noch DOS-basierst arbeitest glaube ich nämlich nicht.

Der LWL ist als Ring aufgebaut. Das nur einzelne Module ein Problem haben ist eigentlich ungewöhnlich. Es könnte natürlich sein das der LWL eine relativ hohe Fehlerrate hat und die Module nicht gleich häufig angesprochen werden. Was dann wiederum bedeutet das gegebenenfalls ein kaputtes Telegramm nur auf manchen Modulen den Timeout auslöst.

Interessant ist die Datei: c:\Twincat\Boot\currentconfig.xml (so oder ähnlich).
Nützlich wäre es natürlich auch wenn jemand die TwinCAT SW mal startet, das Projekt lädt und sich die Daten des LWL-Masters anzeigt...

Ansonsten ist das hier "Fischen im trüben". Was sagt denn der Hersteller zu dem Problemen? Eventuell kann der sich ja mal remote auf die Maschine aufschalten.

Guga
 
Die Lösung ist gefunden. Nach einem Telefonat mit dem Service des Maschinenherstellers empfahl man uns einen Parity Check über den System Manager auszuführen. Bei Box 0 war eine 255 eingetragen. Also musste das Problem die letzte Box vor dem IPC sein. Wir haben im Anschluss tatsächlich einfach nur die letzte BK2000 vor dem Rechner ausgetauscht und die Anlage lief wieder. Unsere vorherigen Vermutungen waren: 24V-Netzteil (wegen dem Flackern der Eingänge), alle LWL-Stecker wurden erneuert und nach einem Kabelbruch haben wir auch gesucht.
Aus dem Fehler entstanden: 2,5 Tage Stillstand, eigenartiges Verhalten von Servo-Motoren und diversen Leuchtmeldern.

Danke trotzdem an Guga für die ersten Denkanstöße.
 