HappyHippo95
Level-1
- Beiträge
- 10
- Reaktionspunkte
- 0
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin zusammen,
wir haben eine Anlage, bei der nach einem Busausfall (LWL-Bus Unterbrechung) die Ausgänge an manchen Buskopplern flackern. Dies wird durch die LED auf dem entsprechenden Modul, als auch durch das tatsächliche Schalten von Ventilen, etc. ersichtlich.
Der Aufbau des LWL-Rings ist wie folgt (schematisch):
Teilnehmer 1 -> Teilnehmer 2 -> Teilnehmer X -> Teilnehmer 21 -> Teilnehmer 1
An Teilnehmer 1 und 2 flackern die Ausgänge. An Teilnehmer 3 bspw ist aber alles ok. An Teilnehmer 4 flackert es wieder. Somit kann man eigentlich eine Busunterbrechung ausschließen ?!
Dabei muss noch erwähnt werden, dass es sich nicht um einzelne Ausgänge handelt, sondern um alle Module an einem Buskoppler.
Die Busauslastung liegt bei 102%. Uns wurde allerdings vom Hersteller versichert, dass dies noch nicht zu Problemen führt. Die Anlage lief auch schon ein halbes Jahr ohne Probleme.
Verwendete Koppler: BK2000 mit K-Bus Modulen.
Wir haben auch schon auf die Steuerspannung getippt. Allerdings steht diese dauerhaft ohne Spannungseinbrüche zur Verfügung. Nur die ausgegebene Spannung der Module (24V) bricht immer wieder ein.
Vielleicht hatte ja jemand schonmal dieses oder ein ähnliches Problem und kann auf die Schnelle weiterhelfen.
Grüße
wir haben eine Anlage, bei der nach einem Busausfall (LWL-Bus Unterbrechung) die Ausgänge an manchen Buskopplern flackern. Dies wird durch die LED auf dem entsprechenden Modul, als auch durch das tatsächliche Schalten von Ventilen, etc. ersichtlich.
Der Aufbau des LWL-Rings ist wie folgt (schematisch):
Teilnehmer 1 -> Teilnehmer 2 -> Teilnehmer X -> Teilnehmer 21 -> Teilnehmer 1
An Teilnehmer 1 und 2 flackern die Ausgänge. An Teilnehmer 3 bspw ist aber alles ok. An Teilnehmer 4 flackert es wieder. Somit kann man eigentlich eine Busunterbrechung ausschließen ?!
Dabei muss noch erwähnt werden, dass es sich nicht um einzelne Ausgänge handelt, sondern um alle Module an einem Buskoppler.
Die Busauslastung liegt bei 102%. Uns wurde allerdings vom Hersteller versichert, dass dies noch nicht zu Problemen führt. Die Anlage lief auch schon ein halbes Jahr ohne Probleme.
Verwendete Koppler: BK2000 mit K-Bus Modulen.
Wir haben auch schon auf die Steuerspannung getippt. Allerdings steht diese dauerhaft ohne Spannungseinbrüche zur Verfügung. Nur die ausgegebene Spannung der Module (24V) bricht immer wieder ein.
Vielleicht hatte ja jemand schonmal dieses oder ein ähnliches Problem und kann auf die Schnelle weiterhelfen.
Grüße