    Hallo liebe Community,

    ich habe hier einen Temperatursensor mit einem analogen Ausgang 4...20mA. Er besitzt einen messbereich von -30°C bis +150°C.

    Diesen habe ich mit einem analogen SPS Eingang verdrahtet jedoch sind mir die Ergebniße etwas unklar. Zur Erläuterung ob ich einen Denkfehler habe:

    -30°C = 4mA
    +150°C=20mA

    erstmal richtig oder ?

    Mein Analogeingang Wertigkeitsbereich liegt ja bei 0-32000 wenn ich 0-20mA auswerten will.

    Nn meinem Fall 4-20mA muss ich von den 32000 den Wert 6400 abziehen, dass sind genau die 4mA d.h.

    von 6400 bis 32000 entsprechen 4mA (=-30°C) bis 20mA (=+150°C)

    Jetzt habe ich eine Temperatur von 16°C - ich erhalte in meiner SPS den Wert ~7070. Warum dieser Wert ? Was mache ich falsch ?

    vielen dank für die Hilfe

    MfG
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...
    Zitieren Zitieren Temperatursensor 4...20mA Output  

  2. #2
    Registriert seit
    26.06.2007
    Ort
    Pforzheim
    Beiträge
    18
    Danke
    10
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    suche mal nach "Normierung".
    Normiere das Signal gleich, ist später dann alles einfacher.
    z.B. http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2336
    ich bin da auch schon reingefallen
    Gibt da auch fertige FB´s

  3. #3
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    4ma =0
    20mA= 27600 (Weiß aus dem Kopf leider nicht die genaue Zahl, Schlage ich noch nach)

    Tempbereich 180°C
    Bei 16°C + 30=46

    27600/180*46=7053
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu online für den nützlichen Beitrag:

    Rudi (16.11.2009)

  5. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von online Beitrag anzeigen
    Hallo,
    4ma =0
    20mA= 27600 (Weiß aus dem Kopf leider nicht die genaue Zahl, Schlage ich noch nach)

    Tempbereich 180°C
    Bei 16°C + 30=46

    27600/180*46=7053
    27648, wenn man von S7-Baugruppen spricht

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu marlob für den nützlichen Beitrag:

    online (16.11.2009)

  7. #5
    Registriert seit
    07.10.2009
    Beiträge
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo
    der Wert 7070 den Du hast passt schon bei 16°C. Wenn Du jetz den Wert noch Scalierst wirst Du auch Deine ca. 16°C erhalten.

  8. #6
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Herz der Welt
    Beiträge
    74
    Danke
    24
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von online Beitrag anzeigen
    Hallo,
    4ma =0
    20mA= 27600 (Weiß aus dem Kopf leider nicht die genaue Zahl, Schlage ich noch nach)

    Tempbereich 180°C
    Bei 16°C + 30=46

    27600/180*46=7053

    Erstmal vielen dank aber wie kommst du auf die 30 ? also 16 +30 ?

    vielen dank
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...

  9. #7
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo, die 30 sind die -30°C.
    Bei 4mA -30°C und bei 150°C 20mA =180°C differenz bei 16mA Signalunterschied.
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  10. #8
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Tobias2k9 Beitrag anzeigen
    Erstmal vielen dank aber wie kommst du auf die 30 ? also 16 +30 ?

    vielen dank
    Da wir von einer linearen Funktion ausgehen ist (Habe alles mal ohne Dimensionen dargestellt)
    allgemeine Formel
    y = m * x + b
    Deine Funktion geht jetzt nicht durch den Nullpunkt, sondern ist um b = -30 verschoben.
    m ist in deinem Fall 180 (150 + 30) geteilt durch 27648, wenn wir die Temperatur auf die y-Achse auftragen.
    Also hast du jetzt
    y = 180/27648 * x -30
    wenn du die Formel jetzt nach x umstellst, erhälst du
    x = (Y+30) / 180 * 27648 | Y = 16
    x = (16 + 30) / 180 * 27648
    x = 7065,6

  11. #9
    Registriert seit
    09.01.2009
    Ort
    Herz der Welt
    Beiträge
    74
    Danke
    24
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Vielen dank habs verstanden und passt nun alles

    liebe grüße
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. - Albert Einstein ...

Ähnliche Themen

  1. 4-20mA Signal 0-20mA Analogeingangskarte
    Von pius im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.02.2011, 17:30
  2. 0-20mA ist nicht gleich 0-20mA
    Von Der Nils im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 21:16
  3. 331 6ES7 7KF01 0AB0 0-20mA / 4-20mA
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 06.12.2007, 08:08
  4. Temperatursensor
    Von franky193 im Forum Stammtisch
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 17:32
  5. Eingang 0-20mA auf 4-20mA ändern....
    Von kirk42 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.04.2006, 17:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •