Di Gruppe defekt?

DelphiFG

Level-1
Beiträge
32
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich muss jetzt mal was fragen, was ich nicht versteh:

ich hab eine DI Baugruppe, mit 32 Eingängen.

Wollten gestern, weil dort noch ziemlich viel frei war, eine neue Teilanlage integrieren. Beim ersten Schalten eines Probeeingangs war noch alles perfekt. Allerdings stellte sich im weiteren Verlauf folgender Sachverhalt heraus: Anfangs gingen alle 32 Eingänge. Jetzt funktionieren nur noch die 2 Byte auf der Linken Seite. Die andere Seite ist irgendwie tot...

Jetzt die Frage: Was zum Henker ist da passiert? Eine Überspannung kann ich komplett ausschließen. Es sind wirklich nur die 24V gewesen.

Mfg Matthias

P.s. es handelt sich um eine 6ES7 321-1BL00-0AA0 gekoppelt an einer CPU 315-2DP
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Bezugspotential der Sensoren und der SPS ist das selbe?
Wenn du einfach 24V draufgibst passiert nix?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich hab gestern Abend noch bissle dran gebastelt. Durch die Integrierung der neuen Kabel hat sich die 0 gelöst gehabt und keinen Kontakt mehr. Neu verpresst und wieder eingesteckt, funktioniert.

Das gemeine dabei war, das ich den rausgerutschten Draht nicht bemerkt habe...

Vielen Dank trotzdem
 
Zurück