Frage zu Modbus

S_Liner

Level-2
Beiträge
365
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, ich möchte gerne wissen ob es möglich ist, Werte aus einem Siemens Sentron Pac 3200 über Modbus auszulesen. Dazu würde ich eine 1500'er CPU und das TIA Portal V16 nehmen wollen.

Da ich die CPU noch nicht habe, halte ich es so allgemein. Und bräuchte ich dann irgendein zusätzliches Kommunikationsmodul für das Sentron PAC? Oder würde das dein einfach so gehen?

Beste Grüße
 
Du brauchst kein zusätzliches Kommunikationsmodul. Das PAC3200 hat serienmäßig eine Ethernet-Schnittstelle über die per Modbus TCP kommuniziert werden kann. S7-1500-CPU haben auch serienmäßig Ethernet-Schnittstellen. Also einfach vernetzen, IP-Adresse einstellen und losprogrammieren - Programmbeispiele für Modbus TCP siehe Beitrag #2

Harald
 