Hallo zusammen!
ich versuche gerade mit einer S7 1212C ein Modbus-RTU Gerät auszulesen.
Hierzu habe ich ein Modbus TCP Server/Modbus RTU Master Gateway HD67507 der Firma Wachendorff hier liegen.
https://www.wachendorff-prozesstech...odbus-TCP-zu-Modbus-RTU-Master-Slave-HD67507/
Im Gateway habe ich den NAT-Modus projektiert und eine Übersetzungstabelle angelegt.
Das ganze frage ich per Baustein "MB-CLIENT" in der S7 ab. leider funktioniert das ganze nicht.
Auch wenn ich das Gateway per MODBUS POLL abfrage bekomme ich im NAT Modus keine Ergebnisse. Nur einen CRC Fehler oder "02 illegal Adress"
Schalte ich das Gateway in den Routing Modus und frage es mit MODBUS POLL ab funktioniert es.
Leider kann ich in der S7 die Device Adresse des RTU geräts nicht mitgeben, sodass ich das Gateway im Routing Modus betreiben könnte.
Hat jemand Ideen und kann mir helfen?
Grüße
marqste
ich versuche gerade mit einer S7 1212C ein Modbus-RTU Gerät auszulesen.
Hierzu habe ich ein Modbus TCP Server/Modbus RTU Master Gateway HD67507 der Firma Wachendorff hier liegen.
https://www.wachendorff-prozesstech...odbus-TCP-zu-Modbus-RTU-Master-Slave-HD67507/
Im Gateway habe ich den NAT-Modus projektiert und eine Übersetzungstabelle angelegt.
Das ganze frage ich per Baustein "MB-CLIENT" in der S7 ab. leider funktioniert das ganze nicht.
Auch wenn ich das Gateway per MODBUS POLL abfrage bekomme ich im NAT Modus keine Ergebnisse. Nur einen CRC Fehler oder "02 illegal Adress"
Schalte ich das Gateway in den Routing Modus und frage es mit MODBUS POLL ab funktioniert es.
Leider kann ich in der S7 die Device Adresse des RTU geräts nicht mitgeben, sodass ich das Gateway im Routing Modus betreiben könnte.
Hat jemand Ideen und kann mir helfen?
Grüße
marqste