-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen, da mir hier schon oft gut geholfen wurde, hoffe ich, das mir weiter geholfen wrden kann.
Also das ursprüngliche Vorhaben ist, das ich eine Wetterstation mit Modbus RTU über ein Gateway, bei mir jetzt das USRCN USR-DR302 als Modbus TCP/IP in mein Netzwerk einbinde, damit ich mit der Wago und dem IoBroker drauf zugreifen kann.
Um erstmal das ganze zu Testen, habe ich mir auf dem Schreibtisch einen 1 Phasigen Stromzähler von Orno mit RS485 Schnittstelle und das Gateway aufgebaut.
Auf das Gateway kann ich über die feste IP Adresse zugreifen und habe den als Master eingestellt. Dann habe ich mir noch einen USB Stecker mit RS485 besorgt und den Zähler dran angeschlossen, mit der Software vom Zähler kann ich auf den Zähler über die USB-COM Schnittstelle zugreifen und er ließt alle Daten aus. Leider kann man bei der Software nur serielle Schnittstellen auswählen.
Jetzt habe ich den Zähler an den Gateway angeschlossen und mit einen Programm eine virtuelle Schnittstelle erzeugt, mit der IP des Gateways, die auch Connectet.
Dann habe ich mit der Software vom Zähler, die virtuelle COM Schnittstelle ausgewählt., Die Software bekommt aber jetzt die Fehlermeldung TimeOut.
Danach habe ich mit Modbus Poll probiert eine Verbindung herzustellen, bekomme aber auch immer TimeOut.
Auf der Weboberfläche des USRCN USR-DR302 steht das die Verbindung zu meinen PC da ist und der RX Count zeigt auch an, das was passiert und der TX Count bleibt auf 0 Byte stehen.
Meine Vermutung ist, das RS485 Verbindung zwischen Gateway und Stromzähler nicht richtig ist, ich weiß aber nicht, was ich da anders einstellen sollte.
Ich füge mal ein Bild von den Einstellungen ein.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.
Also das ursprüngliche Vorhaben ist, das ich eine Wetterstation mit Modbus RTU über ein Gateway, bei mir jetzt das USRCN USR-DR302 als Modbus TCP/IP in mein Netzwerk einbinde, damit ich mit der Wago und dem IoBroker drauf zugreifen kann.
Um erstmal das ganze zu Testen, habe ich mir auf dem Schreibtisch einen 1 Phasigen Stromzähler von Orno mit RS485 Schnittstelle und das Gateway aufgebaut.
Auf das Gateway kann ich über die feste IP Adresse zugreifen und habe den als Master eingestellt. Dann habe ich mir noch einen USB Stecker mit RS485 besorgt und den Zähler dran angeschlossen, mit der Software vom Zähler kann ich auf den Zähler über die USB-COM Schnittstelle zugreifen und er ließt alle Daten aus. Leider kann man bei der Software nur serielle Schnittstellen auswählen.
Jetzt habe ich den Zähler an den Gateway angeschlossen und mit einen Programm eine virtuelle Schnittstelle erzeugt, mit der IP des Gateways, die auch Connectet.
Dann habe ich mit der Software vom Zähler, die virtuelle COM Schnittstelle ausgewählt., Die Software bekommt aber jetzt die Fehlermeldung TimeOut.
Danach habe ich mit Modbus Poll probiert eine Verbindung herzustellen, bekomme aber auch immer TimeOut.
Auf der Weboberfläche des USRCN USR-DR302 steht das die Verbindung zu meinen PC da ist und der RX Count zeigt auch an, das was passiert und der TX Count bleibt auf 0 Byte stehen.
Meine Vermutung ist, das RS485 Verbindung zwischen Gateway und Stromzähler nicht richtig ist, ich weiß aber nicht, was ich da anders einstellen sollte.
Ich füge mal ein Bild von den Einstellungen ein.
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen.