    hallo,

    folgendes szenario:

    ein dp-master liest von einem dp-slave 14 byte (2 davon mit sfc14 konsitent) diese daten sollen über mpi an einen anderen master.

    wie geht das am schnellsten und wie lange dauert das?

    übertragung standart auf 187,5
    zykluszeit ca. 25ms


    2x cpu 315-2dp
    Zitieren Zitieren DP_Slave --> DP-Master --> MPI --- Wie lange geht da  

  2. #2
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    moin

    Nur son vorschlag von mir

    Ich würde die Daten über einen DP/DP Koppler übergeben
    das scheint mir einfacher und schneller als das über MPI zu übertragen

    MfG Balou

    P.S. Bitte nicht lünchen war nur ne idee von mir ich lass mich gern von was anderem Überzeugen
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  3. #3
    Registriert seit
    23.12.2003
    Beiträge
    32
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    hallo Markus,

    die Zeit ist klar von der Anzahl der Messwerte und der Übertragungsrate abhängig.Das muss von Fall zu Fall angeschaut werden ! Der Vorteil an DP ist du kannst die Übertragungsgeschwingigkeit selbst wählen, 1,5 Mbit/soder 33oder 500KbBits/s !
    Dies ist widerum von der Ausdehnung des Segment abhängig !

    Gruss

    JOKER
    Zitieren Zitieren DP Übertragung !  

  4. #4
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ne dp-koppler is in dem fall nicht...

    ich meine mal was gelsen zu haben das die sps im wc 3 zyklen braucht bis die daten von nem dp-slave da sind. (anfrage, reaktion, einlesen <-irgendwie so)

    sagen wir mal wir verbraten 100ms bis die daten von dem slave bei der cpu sind.

    wie lange dauert es bis die daten über mpi ei der zweite sind? ich meine kommunikation aufbauen, senden empfangen... ist ja alle azyklisch.
    es sind ja nur diese 14byte, mehr is nicht.

  5. #5
    Registriert seit
    29.08.2003
    Beiträge
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    moin
    wir haben das mal probiert mit dem senden und empfangen lag meist so zwischen 500 und 700ms aber wohl gemerkt ohne großes anwenderprogi und mit pg beobachtung

    hoffe ich konnte dir Helfen

    MfG Balou
    So wie das Eisen außer gebrauch rostet und das stillstehende Wasser verdirbt oder bei Kälte gefriert, so verkommt der Geist ohne Übung.

  6. #6
    Registriert seit
    27.01.2004
    Ort
    Ösi-Land
    Beiträge
    303
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Bei Globaldatenübertragung kannst einstellen wie schnell (Untersetzungsfaktor) die Daten aktualisiert werden. Ist Standard auf alle 8 Zyklen.

    Aber bei zeitkritischen Signalen traue ich dem MPI nicht sehr. Er ist nicht sehr schnell (187kbps), und er soll auch die OP/PG Kommunikation tragen. Bei einer Anlage habe ich sogar einmal ca. 2Byte wichtige Signale per Hardware (CPU1, Ausgang->Eingang, CPU2) übertragen. Und das obwohl der MPI auch vorhanden ist.

    smoe

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.03.2008, 17:44
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 19.02.2008, 20:04
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 21:10
  4. Bitte Hilfe bei Step7 Master-Master
    Von diabolo150973 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 13:30
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •