    Hallo,
    Wie kann man Nutzdaten über einen Profibus L2-DP (Dezentrale Peripherie) von einer S7-400 (Slave) zur S5-135U
    (Als Master mit einer IM308-C) übertragen? Ist das überhaupt möglich? An diesem Bus sind z.Z. diverse ET200- Karten, ein OP und meherere
    Frequenzumrichter angeschlossen.

    Der Datentransfer soll zum Beispiel wie folgt aussehen: Aus dem DB150 der S5 sollen die DW10 bis 20 zur S7 in den DB150 geschickt werden. Von der S7 sollen die DW40 bis 60 aus dem DB150 zur S5 in den DB150 übertragen werden.

    Normalerweise läßt der DP-Bus nur Peripheriezugriffe zu.

    MfG Uwe
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: L2-DP Nutzdatentransfer  

  2. "Danke hg,
    ich werde es mal probieren.
    MfG Uwe

    "


  3. #2
    Join Date
    21.03.2004
    Posts
    69
    Danke
    0
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Default

    Hallo uwek
    Ja
    Du brauchts Comfrofibus 5.1 (wegen WK2,XP) und GSD - Datei.
    Abhängig von CPU,CP und Ausgabestand.
    Die GSD Datei in ComProfibus einbinden,Slave Adresse vergeben und
    den Bereich P oder Q in der IM308 angeben.

    Auf der S7 Seite an CPU -DP oder über CP beides als Slave
    FC1 DP_Send und FC2 DP_Recv einbinden.

    mfG
    hg

  4. #3
    uwek Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke hg,
    ich werde es mal probieren.
    MfG Uwe