-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
habe o.g. CPU in einem PB Netz als Slave projektiert.
Tausche mit einem Master einige Daten aus was auch funktioniert.
Wenn der Master jetzt vom Netz getrennt wird gehen bei meiner CPU die beiden LEDs BF und SF an.
Schaltet der Master jetzt wieder zu geht nur die BF LED aus!
Die Daten werden aber weiter ausgetauscht. Nur die SF LED bleibt an.
Im Diagnosepuffer steht Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich mit der Ereignis ID 16#3942.
Ziehe ich bei mir den PB Stecker und stecke ihn anschließend wieder drauf ist die LED auch wieder aus.
Kann mir jemand das erklären?
mfg
bernd67
habe o.g. CPU in einem PB Netz als Slave projektiert.
Tausche mit einem Master einige Daten aus was auch funktioniert.
Wenn der Master jetzt vom Netz getrennt wird gehen bei meiner CPU die beiden LEDs BF und SF an.
Schaltet der Master jetzt wieder zu geht nur die BF LED aus!
Die Daten werden aber weiter ausgetauscht. Nur die SF LED bleibt an.
Im Diagnosepuffer steht Baugruppe gestört oder Wartung erforderlich mit der Ereignis ID 16#3942.
Ziehe ich bei mir den PB Stecker und stecke ihn anschließend wieder drauf ist die LED auch wieder aus.
Kann mir jemand das erklären?
mfg
bernd67