Guten morgen an alle,

habe folgendes Problem:
Habe eine S7300 Steuerung und kommuniziere über PROFINET mit Frequenzumrichtern. Die Zustandsdaten des Umrichters lasse ich mir über den PCD-Teil auslesen (Motorstrom,Spannung,etc.). Das ist ja alles eigentlich kein Problem über den SFC14 bzw. SFC15. Die Daten werden ja hier als Profinet RT-Telegramme versendet (d.h. zyklischer Datenaustausch). So jetzt aber meine Frage:
Überall kann man doch lesen das Profinet einen NON-REAL-TIME-Kanal für beispielsweise Diagnose etc. (basierend auf UDP/IP) besitzt. Das nutze ich ja auch bei der Konfiguration. Kann ich aber auch Daten des Umrichters auf diesem Kanal senden lassen? Gibt es einen bestimmten Baustein dafür?
Mit den PCD-Teil bin ich ja stark begrenzt. Kann nur max. 20 Byte senden bzw. empfangen. Oder habe ich da was total falsch verstanden? :confused:

Danke im voraus! :D

MfG Selly
 
Hallo Selly,
wenn du die Einteilung meist zwischen der isochronen Übertragung bei IRT und den nicht isochronen, dann kann ich die sagen, dass das RT Telegramm in dem nicht isochronen Teil gesendet wird. Dadurch im Endeffekt zusammen mit den andern Telegrammen wie TCP/IP übertragen. RT Telegramme werden den TCP/IP Telegrammen bevorzugt behandet, dass liegt an der QoS Funktion.

Ich hoffe dir geholfen zu haben.

Gr Michitronik
 