Problem mit CP343-1 IT

CrazyCat

Level-1
Beiträge
683
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe folgendes Problem:

Ein CP343 soll mit einem PC kommunizieren. Die Verbindung wurde mit NetPro projektiert. In Netpro wurde der CP343 und der PC miteinander vernetzt. Die Option aktiver Verbindungsaufbau wurde aktiviert.

Die Spezialdignose meldet die Systemverbindung auf STOP alle anderen sind auf RUN. Es erscheint die Meldung "aktiver Verbindungsaufbau läuft".

Mit dem Befehl "AG_SEND" sollen die Daten (1268 Byte) an den PC über TCP bzw. ISO over TCP gesendet werden. Später soll der PC durch einen Datenbankserver ersetzt werden. Die Option "Daten > 240 Byte senden" wurde aktiviert.

Das Statuswort des AG_SEND liefert zuerst 8181h (Auftrag in Bearbeitung) und wechselt nach einigen Sekunden zu 8183h (Verbindung nicht projektiert oder TCP/IP Dienst im CP nicht geladen).

Beide Verbindungspartner können gepingt werden, die IP - Adressen müssen somit richtig sein.

IP des CP: 192.168.0.3
IP des PC: 192.168.0.4

PC und CP sind direkt miteinander verbunden, es sind keine Router zwischengeschaltet.

Wo liegt der Fehler?
Muß ich evtl. am PC Änderungen vornehmen?
 
Hallo,

muss es denn unbedingt SEND/RECEIVE sein?

Es gibt doch auch andere Möglichkeiten des Zugriffs über die PG-Funktionen (z. B. Prodave oder AGLink).

Hat auch den Vorteil, dass Du SPS-Seitig nichts programmieren musst, da alles vom PC aus initiiert wird. Der Nachteil könnte aber der Poll-Betrieb sein.

Ciao
 
Zurück
Oben