Hallo ich versuche gerade meinen 750-841 Controller in Betrieb zu nehmen. Ich habe den Knoten (Starterkit)Ä soweit aufgebaut. Beim Verbinden mit dem Seriellen Kabel und Checken mit I/O Check erscheint folgende Meldung.

Buskopplerstatus abfragen =ok
Ergebnis Blinkcode 01/10
Ursache: FBK/PFC - Initialisierungsfehler serielles Eprom

Kann mir jemand weiterhelfen

Vielen Dank
Michael
 
ist das nicht eher der Fehler RTC-Powerfail, d.h. erstmal die interne Echtzeituhr stellen. Entweder mit Ethernetsettings über seriell oder über die Webseiten. Gruß Hartmut
 