Profinetteilnehmer suchen über Fernwartung

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ist es möglich sich die Profinetteilnehmer bei einer Fernwartung übers Internet (VPN) EWON anzeigen zu lassen???
Step 7 v5.5 findet keine Teilnehmer im Netzwerk und V12/V13 auch nicht!
Mit dem Ping erreiche Ich aber alle und Online gehen kann Ich auch!

Ein Kunde hat bei einer bestehenden Anlage einen Umrichter ins PN-Netzwerk eingefügt und Ich soll in jetzt Ansteuern... Da Ich aber keinen Gerätenamen vergeben kann, da Ich den Teilnehmer nicht sehe weiss Ich nun nicht weiter....

Ich denke Ich habe beim EWON irgend einen Konfigurationsfehler....!!?!?!??

Hat von Euch jemad Erfahrung damit??
 
Helfen kann ich zwar nicht, aber falls es dir ein Trost ist, bei mir ist es ebenso. Weder über Step7 noch über Proneta kann ich irgendwelche Ethernetteilnehmer bearbeiten. Fernwartung der CPUs und Panels funktioniert. An einer Lösung wäre ich auch interessiert.
 
Ohne die EWON Gerätschaften zu kennen:

Die Suche nach Erreichbaren Teilnehmern ist nur ein (Multicast) Frame - komplett ohne IP Adressen.
Der Großteil der VPN Lösungen ist aber IP basierend / nutzt Routing, dieses Frame wird am Router verworfen und schafft es nicht auf die andere Seite.

Damit du trotzdem etwas siehst müsste entweder:

a) der VPN Tunnel auch Ethernet Multicasts durchlassen
b) das VPN Gerät gegenüber den Multicast absetzen und über den Tunnel eine entsprechende Antwort liefern ( das macht der TS Adapter IE Advanced)

Wenn das nicht zu machen ist, könnte es noch mit Automatischer Inbetriebnahme über den Controller klappen.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36741408
> Dazu muss der Umrichter selbst und wenigstens ein Nachbar (mit korrektem PN Name) Topologie unterstützen - der Controller muss neu geladen werden.

Absonsten bleibt nur jemand / ein über VPN zugänglicher PC mit PST vorort, der den Namen zuweisen kann.
 
SIEMENS bietet hier eine Lösung
Bei einer Fernwartung mit SCALANCE S615 als Gateway und SINEMA RC als Fernwartungssystem können über den S615 PROFINET Teilnehmer aufgelistet und mit IP Adresse und Namen versehen werden.
 
Nabend.

Bei Modems von mbConnectline gibt es eine Funktion "SearchOverIP"; diese muss in der Konfiguration des Modems aktiviert sein, damit Siemens "Erreichbare Teilnehmer" findet.
Gibt es vielleicht bei EWON etwas ähnliches?

Gruß, Fred
 
Bei den ewons gibt es den Broadcast Forward damit findet man meist mit tia Portal die profinet Teilnehmer. Komischer Weise nicht die Siemens Touchpanels.
 