Umschalten zwischen CPUs

spesser

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich bin was Profinet betrifft ziemlicher newbie deswegen würde ich gerne eure Hilfe in Anspruch nehmen.
Folgende Problematik:

Es gibt zwei Situationen: Standardbetrieb und Notbetrieb.
Für den Standardbetrieb gibt es eine CPU, die via PN/PN-Koppler mit der übergeordneten Hauptanlage verbunden ist. Im Standardbetrieb wird ein Kran1 und ein Schleifer 1 von der CPU gesteuert und Messwerte etc aufgenommen.

Für den Notbetrieb gibt es eine weitere CPU, die ebenfalls via PN/PN Koppler mit der übergeordneten Hauptanlage verbunden ist. Im Notbetrieb soll ein Notkran2 und aber auch der Schleifer 1 gesteuert werden.

Das Problem, was sich mir stellt ist, wie verbinde ich den Schleifer so mit beiden CPU, dass sowohl im Standard, als auch im Notbetrieb eine Kommunikation stattfindet. Im Notbetrieb wird die Spannungsversorgung des Standardschrankes abgeschaltet und im Standardbetrieb wird die Spannungsversorgung des Notbetriebes abgeschaltet.

Es ist also entweder die eine oder die andere in Betrieb. Gibt es vielleicht so eine Art Umschalter, mit dem ich das Profinet einfach umschalten kann?
Ich steh da gerade völlig auf dem Schlauch.

Für eure Hilfe vielen Dank im Voraus,

Silvia
 
Moin,

mal aus der Hüfte geschossen, würde ich einfach einen Switch setzen. Dort kommen beide Steuerungen und der Schleifer drauf.
Dazu muss dann die Projektierung des Schleifers (ist ja bestimmt ein Antrieb/FU), also IP-Adresse, Profinetname, Gerätenummer usw. in beiden Steuerungen identisch sein.
Dann sollte dem Schleifer nach dem Hochlauf der entsprechenden Steuerung (also nach Netz ein am Standardschaltschrank/Notstandardschaltschrank) relativ egal sein, wer sein Master ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die schnelle Antwort,

ja so ähnlich dachte ich auch schon aber gibts da keine Überschneidungen? Im Moment ist so konfiguriert:

CPUStandard --> Switch1 (Switch versorgt PN/PN-Koppler, Kran 1, Schleifer 1, Sensorik Standard

CPUNot --> Switch 2 (Switch versorgt PN/PN-Koppler, Kran 2, Sensorik Not

Wenn ich den Schleifer 1 jetzt noch mit dem Switch 2 verbinde, verbinde ich ja auch das ganze "Standardnetz" mit dem "Notnetz". Oder? Also quasi auch den Kran 1. Es wäre ja dann keine saubere Trennung zwischen Serie und Not gegeben oder?

Sorry wenn ich mich bissl dusselig anstelle aber ich blicke (noch) nicht durch.
 
Ich hatte es jetzt so verstanden, dass es ein XOR beider Schaltschränke gibt:
Konzept.JPG
Und wenn dann wirklich alles so abgeschaltet wird wie in meiner Skizze, dann wäre der Schleifer und auch alle anderen Komponenten immer nur mit einer SPS verbunden.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
 
In deiner Zeichnug wäre dann der Switch ja auch für beide Kräne verantwortlich und die "saubere Trennung" nicht gegeben. Die meisten Devices haben zwei Ports (als Switch). Wenn wircklich nur eine SPS aktiv ist (= power on), kannst den Schleifer1 ja mit dem 1. Port an Switch1 und dem 2. Port an Switch 2 verbinden. Der Schleifer wäre damit jeweils nur mit einer SPS verbunden. Stelle aber sicher, das in beiden Kränen unterschiedliche Namen und IP Adressen konfiguriert sind, da der Switch im Schleifer beide Netze verbindet.
 
Ja Aunex,

das ist noch nicht vollständig geklärt. Wahrscheinlich gehts vor dem Hauptschalter zu den CPUs.
Es wird auch alles noch bissl komplizierter.
Der Schleifer 1 hat ja eine, der Standardsteuerung zugewiesene Betriebsmittelkennzeichnung.
Im Notfall, also wenn der Schleifer über die Not-SPS angesteuert werden müsste, wäre er über sein BMK nicht mehr zuzuordnen.

Ich muss mir da wohl was anderes einfallen lassen. Vielleicht noch eine dritte Ebene, die beide vereint NotStand oder so ähnlich, dafür einen Schrank aufstellen, Switch rein und Schleifer von diesem Switch aus steuern. Auf den Switch dann einmal zum Standard-SPS-Switch und einmal zum Not-SPS-Switch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ohne dass ich da jetzt alles verstanden habe was du da machst, gibt es noch eine Möglichkeit.
Du gibst den Schleifer eine eigene CPU. Diese CPU ist ein iDevice und als shared device konfiguriert. Somit kann sie per PN zu der Standard Steuerung und zur Not Steuerung kommunizieren und zwar gleichzeitig. Wenn eine davon aus ist wirst du aber wo einen Fehler anstehen haben.
 
Zurück
Oben