moin moin,
ich nutze eine ET200S zur steuerung meiner heizung (öl+holz).
zur normierung von analogeingangssignalen nutze ich den FC 105. meine belimos geben mir eine rückmeldung von 2-10V. wenn ich mit o.g. funktion die normierung durchführe, komme ich bei geschlossener klappe (2V) immer auf 20 oder 2, je nachdem wie man die grenzen festlegt.
U M 5.0
= L 0.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :="Rueckm_prim_Bel"
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000
BIPOLAR:=L0.0
RET_VAL:=MW102
OUT :="DB_AGT".Rueckm_prim_Bel
NOP 0
wer kann mir da einen tipp geben?
grüße
uwe
ich nutze eine ET200S zur steuerung meiner heizung (öl+holz).
zur normierung von analogeingangssignalen nutze ich den FC 105. meine belimos geben mir eine rückmeldung von 2-10V. wenn ich mit o.g. funktion die normierung durchführe, komme ich bei geschlossener klappe (2V) immer auf 20 oder 2, je nachdem wie man die grenzen festlegt.
U M 5.0
= L 0.0
BLD 103
CALL "SCALE"
IN :="Rueckm_prim_Bel"
HI_LIM :=1.000000e+002
LO_LIM :=0.000000e+000

BIPOLAR:=L0.0
RET_VAL:=MW102
OUT :="DB_AGT".Rueckm_prim_Bel
NOP 0
wer kann mir da einen tipp geben?
grüße
uwe