Guten Tag Liebe Forumbenutzer,
Ich habe heute einen sehr eigenartiken Effekt bei der Inbetriebnahme eines Netzteils (6EP1 333-3BA00) von Siemens bemerkt.
Das Netzteil hat die Primärseitigen Anschlüsse "Erde" "L1" und "L2/N", ich habe es also mit 2 Phasen (400V) und einer Erde angeschlossen.
Sekundärseitig sind jeweils zwei "+" und zwei "-" vorhanden (24V). Nun habe ich das Netzteil Sekundärseitig beim "-" nicht geerdet und wie es der Zufall so will, so hatte ein Stecker eine Verbindung von Erde zu "+". Habe ich dann Sekundärseitig beim "+" am Netzteil zur Erde gemessen, so war dort kein Potenzial mehr drauf, habe ich aber von dessen "-" zur Erde gemessen, waren dort auf einmal die 24V drauf.
Habe ich den Stecker nun abgehängt, so hat sich alles wieder richtig umgepolt, heisst: "+" zu Erde = 24V und "-" zu Erde = 0V
Das Problem hat sich dann behoben indem ich Sekundärseitig den "-" geerdet habe, jedoch wundere ich mich, was dort genau passiert und wieso sich das Netzteil umpolt?
Ich hoffe ihr könnt mir das erklären und freue mich schon auf eure Antworten,
Liebe Grüsse!
Ich habe heute einen sehr eigenartiken Effekt bei der Inbetriebnahme eines Netzteils (6EP1 333-3BA00) von Siemens bemerkt.
Das Netzteil hat die Primärseitigen Anschlüsse "Erde" "L1" und "L2/N", ich habe es also mit 2 Phasen (400V) und einer Erde angeschlossen.
Sekundärseitig sind jeweils zwei "+" und zwei "-" vorhanden (24V). Nun habe ich das Netzteil Sekundärseitig beim "-" nicht geerdet und wie es der Zufall so will, so hatte ein Stecker eine Verbindung von Erde zu "+". Habe ich dann Sekundärseitig beim "+" am Netzteil zur Erde gemessen, so war dort kein Potenzial mehr drauf, habe ich aber von dessen "-" zur Erde gemessen, waren dort auf einmal die 24V drauf.
Habe ich den Stecker nun abgehängt, so hat sich alles wieder richtig umgepolt, heisst: "+" zu Erde = 24V und "-" zu Erde = 0V
Das Problem hat sich dann behoben indem ich Sekundärseitig den "-" geerdet habe, jedoch wundere ich mich, was dort genau passiert und wieso sich das Netzteil umpolt?
Ich hoffe ihr könnt mir das erklären und freue mich schon auf eure Antworten,
Liebe Grüsse!