TIA Keine Verbindung mehr zwischen HMI und Cpu nach Cpu wechsel

litlegerman

Level-2
Beiträge
357
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Ich hab ein Projekt mit einer S7-1516 al Cpu diverse et200sp und diverse HMI unter anderem auch ein tp400 basic, darum soll es auch jetzt gehen.
Jetzt bin ich im Homeoffice und will das Projekt weiter machen, hab hier leider nur eine Et-cpu.
Das Projekt liess sich via drag and Drop rüberziehen, soweit so gut.
aber ich bekomme due Verbindung zwischen der Cpu und dem Hmi nicht wieder hin...
kann mir da jemand auf die Sprünge helfen.
Gruss
Patrick
 
Hast du bei "Geräte und Netze" auch eine HMI-Verbinung angelegt?
Wie ist die Verbindung bei dem HMI unter "Verbindungen" angelegt?


-chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geräte und netze ist eine Verbindung hergestellt.
Unter Verbindung ist keine Verbindung, wenn ich jetzt eine neue Verbindung erstelle kann ich trotzdem den Symbolischen zugriff der Variablen nicht herstellen.
Es ist zum verzweifel!
 
Beim HMI bei "Verbindungen" steht da zufällig "S7Online1" oder was anderes? Da sollte nur "S7Online" stehen.
Poste doch mal ein paar Bilder, grad von der Verbindung.


-chris
 
Ich hab ein Projekt mit einer S7-1516 (...)
Jetzt bin ich im Homeoffice und will das Projekt weiter machen, hab hier leider nur eine Et-cpu.
wenn ich jetzt eine neue Verbindung erstelle kann ich trotzdem den Symbolischen zugriff der Variablen nicht herstellen.

Zu welcher CPU genau willst Du die Verbindung neu erstellen? Ist das vielleicht eine ET200S IM151-8 PN/DP? Ich meine, zu dieser CPU geht nur absoluter Zugriff. Diese CPU gehört zur S7-300 Familie.

Ich habe gerade kein TIA verfügbar, doch ich meine, es ist sehr einfach, die HMI-Verbindung einzurichten: einfach eine PLC-Variable per Drag'n'Drop in ein Bild des TP400 ziehen und da loslassen - ich meine da wird automatisch die HMI-Verbindung eingerichtet (und ein E/A-Feld erstellt und eine HMI-Variable - die kann man ja wieder löschen).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja... dachte auch das es einfach geht... aber anscheinend ist es nicht so...
Die CPU ist eine
CPU 1512SP F-1 PN
[TABLE="class: MEDAPS_TABLE, width: 100%"]
[TR]
[TH="bgcolor: #C1CFD5, align: inherit"]

[/TH]
[/TR]
[/TABLE]

Also im prinzip die 1500er Familie
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So... ich habe was rausgefunden, aber es geht immer noch nicht...
wenn man auf der Seite Geräte und Netze eine Verbindung zwischen SPS und dem HMI macht, erscheint dies dann auch wie bisher unter Verbindung im HMI.
Aber... alle alte Variablen haben keine Verbindung mehr, wenn ich bei den Variablen auf die neue Verbindung anpasse, ist diese immer noch Rot und es erscheint beim übersetzen die Fehlermeldung:
"Die durch die PLC-Veariable referenzierte Steuerung kann über die projektierte Verbindung nicht erreicht werden"
Jetzt habe ich mal eine Neue (bereits projektierte Variable) neu Verknüpft, da bekomme ich keine Störung:
2020-12-03 08_35_18-Window.jpg
Das Versteh ich nicht...???
 
HMI-Variablen Ordner > Kontextmenü > "Synchronisieren zum Abgleich mit der PLC-Variable"

siehe TIA Hilfe Thema: "Variablen synchronisieren":
"Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn z. B. die Verbindung zwischen Bediengerät und Steuerung geändert wurde und dabei die Variablenanbindungen verloren gingen."

Harald
 
HMI-Variablen Ordner > Kontextmenü > "Synchronisieren zum Abgleich mit der PLC-Variable"

siehe TIA Hilfe Thema: "Variablen synchronisieren":
"Diese Vorgehensweise bietet sich an, wenn z. B. die Verbindung zwischen Bediengerät und Steuerung geändert wurde und dabei die Variablenanbindungen verloren gingen."

Harald
Perfekt... das wars
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi, ich hab gerade das gleiche Problem, allerdings bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:

Die Verbindung zur HMI-Variablen AI_Waermetauscher ist übersprungen: Eine Variable mit gebündelter Adresse kann durch Adressabgleich nicht synchronisiert werden.,23.06.2022,18:12:37

Hat da jmd zufällig schonmal gehabt (Tia V17basic inkl. Wincc_Comfort)

Viele Grüße
Chris
 
Habe halt noch keine berührung mit TIA 17 aber ich würde erstmal nur eine Variable neu einfügen.
Dann sieht man ja die nue Verknüpfung und kann diese auf die anderen anpassen.
 
Hi,
öffne einmal im HMI Projekt den Reiter Verbindungen, was sieht man dort, kannst du das mal posten?
Gruß
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe halt noch keine berührung mit TIA 17 aber ich würde erstmal nur eine Variable neu einfügen.
Dann sieht man ja die nue Verknüpfung und kann diese auf die anderen anpassen.
Hi, danke schonmal für den Tipp, funktioniert aber leider nicht.

anbei meine Verbindungsübersicht
Grüße

1656335763800.png
 
Hab gerade mal in den Diagnosepuffer reingeschaut......



Dann ist mir eingefallen da war ja noch n Zugriffspasswort gesetzt, vom Versuch Die Verbindung "Sicher" zum laufen zu bringen.
also, Passwort entfernt, sicheres Verbindungszeug raus, passt

Dankeschön für die Unterstützung

Grüße
Chris
 

Anhänge

  • 1656420919485.png
    1656420919485.png
    73,6 KB · Aufrufe: 85
Hab gerade mal in den Diagnosepuffer reingeschaut......



Dann ist mir eingefallen da war ja noch n Zugriffspasswort gesetzt, vom Versuch Die Verbindung "Sicher" zum laufen zu bringen.
also, Passwort entfernt, sicheres Verbindungszeug raus, passt

Dankeschön für die Unterstützung

Grüße
Chris
Hallo Chris,

Habe zurzeit das gleiche Problem, könntest du mir genau erklären um welches Passwort es geht, dass du da entfernt hast?

Grüße,
Lulas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In der Regel trifft häufig eines der beiden Möglichkeiten zu wenn die HMI nicht mit einer vermeintlich richtig konfigurierten Verbindung zur Steuerung kommunizieren kann:

a) In den Einstellungen der CPU kann man generell eine Einstellung unter Schutz&Security vornehmen und hier ein Passwort vergeben, für einen Test Passwort entfernen, wenn vorhanden, und Vollzugriff einstellen.
b) Ab V17 Upd (5?) wird ein Zertifikat installiert das die HMI-Kommunikation nur dann zulässt wenn das HMI ein Datum hat das innerhalb der Zertifikatsgültigkeit liegt. Umgehung meines Wissens nach bisher nicht möglich. Startzeitpunkt ist die Erstellung der HMI im Projekt, Endzeitpunkt ~25 Jahre später.
Das Zertifikat ist in den CPU-Einstellungen unter Schutz&Security->Zertifikatsmanager-> Rechtsklick auf Zertifikat->Export-> in Windows anzeigen, einsehbar.
 
Hab mich deswegen gerade zwei Tage geärgert (TP 1900 Comfort V2 weigerte sich nach OS Update mit CPU zu kommunizieren), der Gültigkeitszeitraum war der entscheidende Hinweis, vielen Dank.

Kommunikation läuft, sobald Datum und Uhrzeit auf dem TP/HMI eingestellt sind bzw. innerhalb des Gültigkeitszeitraums des Zertifikats auf der SPS liegen.

Folgende Fakten noch als Ergänzung:
  1. Das Zertifikat "Kommunikation" ist nur 15 Jahre gültig und zwar ab dem Zeitpunkt zu dem es erstellt wurde. Das Ablaufdatum wird im Zertifikatsmanager in TIA Portal angezeigt.
  2. Dieses Verhalten tritt ab Panel-Image-Version 17.00.00.06 auf, sprich ab Update 6. Die verwendete TIA-Portal-Version ist dabei unerheblich.
 
Zurück
Oben