Grundsätzlich wurde das relevante schon gesagt: Für den im OP genannten Signalweg sieht's schwer aus.
Wenn wir aber die Abschaltung der Versorgungsspannungen von Ventilinseln hernehmen, gestaltet sich das etwas anders.
Beispiel 1:
MVK-MPNIO DIO16 IRT 7/8" 5pin
Handbuch 55530_hdb_de_17, Abschnitt 2.2.1 - "Vorhersehbarer Fehlgebrauch" (S.13)
Sieht schlecht aus somit.
Daran ändert auch die Bereitstellung eines MTTF-Zertifikats nichts, mit dem man hier vielleicht auf eine falsche Fährte geführt wird.
Beispiel 2:
SIMATIC ET 200ecoPN DIQ 16x24VDC/0.5A/2A M12-L 8xM12
Gerätehandbuch, S.75:
Anhang anzeigen 65070
Weiter im
Systemhandbuch, S. 86.
Da gibt's noch weitere Einschränkungen/Bedingungen, prinzipiell ist das aber mit dem richtigen Gerät durchaus machbar,
sofern mir der Hersteller die entsprechende Eignung bestätigt (bestimmungsgemäßer Gebrauch!). Und bitte nicht per Email, sondern dann drauf drängen, dass das in eine Betriebsanleitung gehört. Hin und wieder findet man hier auch den Begriff der "Rückwirkungsfreiheit" (kommt hier vor allem auch aus ISO 26262).
Am Ende sollte klar sein, dass es hierauf (leider mal wieder) keine definitive Antwort gibt.