TIA ET200SP erkennt Module nicht – Parametrierfehler

unVASSbar

Level-2
Beiträge
32
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich stehe aktuell vor einem Problem mit einer ET200SP (IM155-6 PN ST).
Egal, wie ich die Station aufbaue oder parametriere, ich bekomme immer denselben Fehler:

1758166916624.png1758166938729.png

(Das Diagnose Fenster ist von Slot 1 also worauf das DI16x24 Modul steckt und auch so in der HW angelegt ist)

IM 155-6 PN ST V1.1 (6ES7 155-6AU00-0BN0)

CPU 1511-1 PN V2.9 (6ES7 511-1AK01-0AB0)

TIA V19


Folgende Schritte habe ich bereits ohne Erfolg ausprobiert:

  • IM-Modul getauscht (neues Interface-Modul getestet)
  • Servermodul getauscht
  • E/A-Modul(e) getauscht
  • BaseUnits getauscht
  • Station komplett neu in TIA projektiert und Hardware neu geladen
  • Gerätenamen und IP mehrfach neu vergeben
  • Auch mit minimalem Aufbau getestet: IM155-6 + nur ein Servermodul direkt angesteckt → derselbe Fehler

Trotzdem zeigt die Diagnose nur das Interface-Modul an, die gesteckten Module werden nicht erkannt bzw. nicht parametriert.

Interessant ist: Wenn ich das E/A-Modul oder das Servermodul abziehe, erkennt die Station das korrekt und zeigt den Ausbauzustand sauber an.
Nur wenn die Module gesteckt sind, kommt sofort wieder der Parametrierfehler.

Kennt jemand dieses Verhalten?
Gibt es noch etwas, was man übersehen kann – oder könnte es tatsächlich ein tieferliegendes Problem mit der Station sein (z. B. Rückwandbus defekt)?

Danke vorab für eure Tipps!
 
Hallo,

seltsam ist, das Tia die Online Artikelnummer von dem Kopfmodul anzeigt und mit der Offline Artikelnummer des 16Di vergleichen will.

Ist denn dein Kopfmodul definitiv das 6AU00 ? Oder evtl. 6AU01 oder 6AU02?

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

seltsam ist, das Tia die Online Artikelnummer von dem Kopfmodul anzeigt und mit der Offline Artikelnummer des 16Di vergleichen will.

Ist denn dein Kopfmodul definitiv das 6AU00 ? Oder evtl. 6AU01 oder 6AU02?

Gruß

Genau deswegen war ich auch verwirrt, ja die Artikelnummer und Version habe ich mehrfach verglichen die stimmen 100%.
 
Ja auch das habe ich Online Geprüft, habe sogar extra eine andere IM genommen mit anderer FW aber auch die hat den selben Fehler ausgegeben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die IM gibt's in untersdchiedlichen FW Ständen V1.0 /1.1/3.1/3.3 sicher die richtige verwendet?
Vom Servermodul kann man momentan auch drei verschiedene Firmwareversionen parametrieren ( V1.0, V1.1 und V1.2 ).
Welche ist parametriert und welche tatsächlich vorhanden?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für den von dir verwendeten Koppler muss das Servermodul mindestens Firmwareversion V1.1.1 haben:


Anhang anzeigen 90733
Quelle: Siemens Download - Firmware-Update für ET 200SP Servermodul
Ich habe V1.1.1 und das auch so in der HW-Config Parametriert. Also das müsste passen. (Habe das Servermodul auch an einer Funktionierenden ET200CPU getestet da hat es tadellos funktioniert)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hast Du den richtigen Sockel zur DI-Karte verbaut?
Irgendwelche Pins verbogen?
DI-Modul richtig im Sockel gesteckt?
Richtiger Busadapter in der IM programmiert/gesteckt?
Genau.
Bei den Pins im Rückwandbus, ist mir das auch schon passiert. Die waren bei der ET200S Serie um Welten stabiler.
Wenn das nur ansatzweise schwer zusammen zu stecken geht, dann sollte man schon schauen, ob die Pins nicht schon verbogen sind. Ebenso bei den Karten, Servermodul etc.

Gruß
 
Ein Foto von der aktuellen Station würde wahrscheinlich helfen ich habe den genannten Aufbau mal bei mir Simuliert ich bekomme keine Fehler angezeigt.
 
Also ich melde mich mit neuen Erkenntnissen, ich habe mir eine 2. CPU besorgt, damit alles geladen und siehe da, es funktioniert alles ohne Probleme. Stecke ich dann die ET200 an die Problem CPU zurück und ändere nichts ist das auch kein Problem und alles läuft ganz normal weiter. Aber sobald ich eine Änderung an der ET200 mit der CPU einspiele kommt besagter Fehler. Habe dann auch ein mal die FW neu geflashed, hat nichts geändert. Sehr komisch alles.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich wette es hat zu tun mit die Rückwandbus. Wackelkontakt oder ein defekten Modul oder Base Unit.
Dies erzeugt eigenartige Hardwarefehler in TIA.
Die Rückwandbus startet bei die CPU oder IM und geht über alle die gesteckte Module bis den Server Modul. Es ist nicht so einfach zu lokalisieren.
Um das Problem zu lokalisieren, probier mit nur IM + 1 Elektronikmodul + Servermodul. Wenn das klappt, erweitere mit noch 1 Elektronikmodul usw.
 
Das hat er doch aktuell.
Ah, stimmt.
Und er hat alles 1 für 1 getauscht.

Also ich melde mich mit neuen Erkenntnissen, ich habe mir eine 2. CPU besorgt, damit alles geladen und siehe da, es funktioniert alles ohne Probleme. Stecke ich dann die ET200 an die Problem CPU zurück und ändere nichts ist das auch kein Problem und alles läuft ganz normal weiter. Aber sobald ich eine Änderung an der ET200 mit der CPU einspiele kommt besagter Fehler. Habe dann auch ein mal die FW neu geflashed, hat nichts geändert. Sehr komisch alles.
Mit 'CPU' meinst du die IM ?

Aber sobald ich eine Änderung an der ET200 mit der CPU einspiele kommt besagter Fehler.
Also du machst eine Hardwareänderung, aktualisiert die Gerätekonfiguration dementsprechend, und ladet dies und dann bekommst du die Fehler ?
Kannst du ausschliesen dass bei die Hantierung werden die Teile nicht korrekt zusammengeklickt ?
Ich habe erlebt dass die ET200SP emfindlich ist bei die Verbindung zwischen die benachbarte Module. Man muss sie heftig zusammenpressen um sicher zu sein sie haben einen guten Kontaktierung.
 
Zurück
Oben