Hallo,
bei mir ist das gleich Problem, wie im folgenden Beitrag:
www.sps-forum.de
Hardware: F-CPU 1515,
Et200SP; IM 155-6 PN ST; (6ES7 155-6AU01-0BN0)
F-Karte: F-DI 8x24VDC HF (6ES7 136-6BA01-0CA0)
Aufgrund von Lieferverzögerungen fehlt mir ein Sicherheitsmodul in einer spezifischen ET200SP Baugruppe, daher wurde diese F-Karte aus einer anderen ET-Baugruppe entnommen zusammen mit dem Kodierschalter. Das Basismodul wurde nicht gewechselt.
Die F-Karte wurden bei der Schaltschrankabnahme bereits getauft, nur in einer anderen ET-Baugruppe, als aktuell gesteckt.
Wenn im Dialog "F-Zieladresse zuweisen" der Button Identifizierung der Baugruppe durch LED-Blinken oder die Seriennummer erfolgt, dann wird dieser Vorgang immer wieder abgebrochen. Also die Baugruppe wird gar nicht identifiziert. Als Meldung steht nur abgebrochen dort, und dass das Modul noch nicht bereit ist.
Die F-Kartensteckplatz wurde auch aus der ET-Baugruppe komplett entfernt und dann auch im Dialogfenster "F-Zieladresse zuweisen", dann auch nicht aufgeführt. Nachdem der F-Kartensteckplatz dann wieder in der Hardwarekonfig parametriert wurde, wurde auch die F-Karte mit aufgelistet, aber die Identifizierung erfolgt nicht.
Danke für Eure Unterstützung.
bei mir ist das gleich Problem, wie im folgenden Beitrag:
TIA - TIA Safety F-Zieladresse zuweisen
Hallo Liebe Forumsmitglieder! Ich stehe zurzeit vor einem Problem und komme das erste mal nicht weiter.(darum mein erster Beitrag heute). :D Ich habe vor mir eine S7-1516F mit ein paar ET200SP Teilnehmern auf denen sich F-DI und F-DO Baugruppen befinden. Die Zuweisung der F-Zieladressen hat...
Hardware: F-CPU 1515,
Et200SP; IM 155-6 PN ST; (6ES7 155-6AU01-0BN0)
F-Karte: F-DI 8x24VDC HF (6ES7 136-6BA01-0CA0)
Aufgrund von Lieferverzögerungen fehlt mir ein Sicherheitsmodul in einer spezifischen ET200SP Baugruppe, daher wurde diese F-Karte aus einer anderen ET-Baugruppe entnommen zusammen mit dem Kodierschalter. Das Basismodul wurde nicht gewechselt.
Die F-Karte wurden bei der Schaltschrankabnahme bereits getauft, nur in einer anderen ET-Baugruppe, als aktuell gesteckt.
Wenn im Dialog "F-Zieladresse zuweisen" der Button Identifizierung der Baugruppe durch LED-Blinken oder die Seriennummer erfolgt, dann wird dieser Vorgang immer wieder abgebrochen. Also die Baugruppe wird gar nicht identifiziert. Als Meldung steht nur abgebrochen dort, und dass das Modul noch nicht bereit ist.
Die F-Kartensteckplatz wurde auch aus der ET-Baugruppe komplett entfernt und dann auch im Dialogfenster "F-Zieladresse zuweisen", dann auch nicht aufgeführt. Nachdem der F-Kartensteckplatz dann wieder in der Hardwarekonfig parametriert wurde, wurde auch die F-Karte mit aufgelistet, aber die Identifizierung erfolgt nicht.
Danke für Eure Unterstützung.