Hallo Community,
ich muss eine Bunkerbeschickungsanlage in LOGO programmieren. Habe dazu auch schon etwas gemacht. Jedoch funktioniert das mit dem Umschalten von S4 nicht so ganz.
1759848556784.png
1759848463731.png
 

Anhänge

  • Bunker.lsc
    Bunker.lsc
    61,2 KB · Aufrufe: 2
  • 1759848543200.png
    1759848543200.png
    425,2 KB · Aufrufe: 16
Z.B. geht die Anlage nicht aus, wenn die Anlage im Betrieb ist und ich auf S4 drücke, sprich ich bin in einem Modus S4=1, S2=1. Dann geht Band 2 an, jedoch wenn ich erneut auf S4 drücke also S4=0, weil es ja ein Schalter ist, bekomme ich die Anlage nicht aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum unterteilst Du das Programm nicht in "kleine Häppchen, so wie Du es gelernt hast ?
Mach' erstmal die Logik für Band 1 + 2 (S4 = 0 ).
Da bist Du nämlich schon auf einem guten Weg.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das hatte ich bereits. Also zuerst den oberen Weg halt und beim unteren Weg für Band 2 habe ich mich irgendwie verrannt
Ja ... ich weiß.
Deswegen sollst Du ja auch erst die eine Funktion (S4= 0) mit allen Ein-/ Ausschaltbedingungen für Band 1 + Band 2 (Linkslauf )machen.

Danach machst Du alles mit S4=1 für Band 2 (Rechtslauf ).

Und zum Schluss kümmerst Du Dich um das AUS bei Umschalten von S4.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nanu ?
Für was setzt Du ein SR- Glied ein, wenn Du es nur setzt - aber nicht zurücksetzt ?
Die Bedingungen "Not- Aus" (Ausschalt- Bedingung ) und "Aus" verwendest Du gar nicht ?
Was soll denn dann funktionieren ?

"Bunker voll" wäre auch eine Ausschalt- Bedingung.
 
Da steht
Eine Umschaltung des Vorwahlschalters S4 während des Betriebes bewirkt ebenfalls eine Abschaltung der Bandanlage.
Keine Ahnung wie ich das mit den Aus und dem Not Aus kombinieren soll
 
Zurück