Das gleiche Problem hatte ich auch.
Die auf dem Panel installierten Images haben eine Abwärtskompatibilität.
Wenn man das OS-Update macht, wird v20.0.0.4 übertragen, sofern das richtig installiert ist.
Die installierte Version kann man beim HMI nachsehen.
Ggf. kann es dann noch Probleme beim Transfer geben. Ich hatte beim Wechsel von v20.0.02 nach v20.0.0.4 das Problem, dass die Runtime nicht mehr gestartet werden konnte. Hab dann auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, neu gestartet, das HMI nochmal komplett neu übersetzt, IP und Name eingestellt und dann erneut übertragen.
Wenn man auf v20.0.0.2 downgraden will, muss man wahrscheinlich v20.0.0.2 erneut installieren bzw. in das passende Verzeichnis kopieren.
Das ist so ein Durcheinander. Sowas schafft noch nicht einmal die FOSS-Gemeinde.