Hallo zusammen,
ich möchte mit einer Siemens LOGO! drei identische Heizungen steuern und diese abhängig von der Raumtemperatur zu- und abschalten lassen.
Anforderung für das Einschalten:
Also:
Zuschalten: zuerst die Heizung, die am längsten aus war.
Abschalten: zuerst die Heizung, die am längsten durchgelaufen ist.
Wie lässt sich diese Zuschalt- und Prioritätslogik in LOGO! am sinnvollsten abbilden? Geht das mit der LOGO! überhaupt?
Vielen Dank für jede Idee oder jeden Hinweis.
Beste Grüße
Koerner
ich möchte mit einer Siemens LOGO! drei identische Heizungen steuern und diese abhängig von der Raumtemperatur zu- und abschalten lassen.
Anforderung für das Einschalten:
- Sobald die Raumtemperatur unter den Sollwert fällt, soll die erste Heizung einschalten.
- Wenn die Temperatur trotz laufender Heizung innerhalb von X Minuten nicht den Sollwert erreicht, soll die zweite Heizung dazugeschaltet werden.
- Wenn nach weiteren X Minuten der Sollwert immer noch nicht erreicht wird, soll auch die dritte Heizung eingeschaltet werden.
- Wenn die Raumtemperatur den Sollwert erreicht, soll die Heizung zuerst ausgeschaltet werden, die am längsten ununterbrochen gelaufen ist.
- Bleibt die Temperatur weiterhin X Minuten über dem Sollwert, folgen die anderen Heizungen entsprechend ihrer Laufdauer.
Also:
Zuschalten: zuerst die Heizung, die am längsten aus war.
Abschalten: zuerst die Heizung, die am längsten durchgelaufen ist.
Wie lässt sich diese Zuschalt- und Prioritätslogik in LOGO! am sinnvollsten abbilden? Geht das mit der LOGO! überhaupt?
Vielen Dank für jede Idee oder jeden Hinweis.
Beste Grüße
Koerner