Sonstiges Tausch G120 mit PM240 gegen ein G120 mit PM240-2. Muss PN IO Controller aktualisiert werden ?

Beiträge
9.378
Reaktionspunkte
2.346
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die PM240 ist abgekündigt, PM240-2 ist die Nachfolger.

Wenn ich eine G120 mit CU230P-2 und PM240 für eine G120 mit CU230P-2 und PM240-2, beeinflusst es die PN IO Controller ?
Es handelt um eine bestehende Anlage bei eine Kunde, und er will eine kompletten Gerät auf Lager haben, damit er wenn notwendig einen defekten G120 mit die Reserve austauschen muss.
Die PN IO Controller verbindet mit die CU230P-2, also meine ich man soll es machen können ohne dass die G120 in die PN IO Controller aktualisiert werden muss.
Sehe ich das falsch ?
Und wenn es so ist, dass die PN IO Controller aktualisiert werden muss, wie hantiert ihr es praktisch ?
 
Für die PN Kommunikation muss die Artikelnumer und die Firmware passen. Welche FW Version hat deine CU aktuell? Die Frage ist ja ob deine jetzige Firmware das PM240-2 überhaupt unterstützt oder ob du die vorher updaten musst. Aus dem Handbuch:

"Für die Power Module FSA … FSC benötigen Sie eine Control Unit mit Firmwareversion V4.4 oder höher.

Für die Power Module FSD … FSF benötigen Sie eine Control Unit mit Firmwareversion V4.7 HF8 oder höher.

Für die Power Module FSG benötigen Sie eine Control Unit mit Firmwareversion V4.7 SP9
oder höher."

Das STARTER Projekt muss man ja wahrscheinlich auch anpassen. Aber da bin ich mir nicht sicher ob ein PM240-2 mit einer PM240 Projektierung läuft.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und wenn es so ist, dass die PN IO Controller aktualisiert werden muss, wie hantiert ihr es praktisch ?
Die ganzen Firmware-Abhängigkeiten sind beim G120 ziemlicher Mist.
Besonders wenn alles im TIA-Projekt ist.
Da kann ein Austausch auch mal etwas länger dauern.
Wenn verschiedene FW-Stände im Einsatz sind, hilft nur eine gut geschulte Instandhaltung.
Ansonsten musst du für jeden Fall ein fertig konfiguriertes Gerät mit den passenden FW-Ständen im Lager haben.
 
Ich untersuche welchen Firmware-Stand in den ursprünglichen Projekt ist.

Das STARTER Projekt muss man ja wahrscheinlich auch anpassen. Aber da bin ich mir nicht sicher ob ein PM240-2 mit einer PM240 Projektierung läuft.
Die Idée ist, wir konfiguriere und prüfe die G120 hier im Firma vor den Versand.
Die PN IO Controller verbindet mit dieselben Typ CU230-P, mit dieselbe Konfiguration (abgesehen von PM240/PM240-2), dieselbe Telegram Typ usw. Daher meinem Hoffnung das es für die PN IO Controller egal ist was die CU230-P steuert.
Die Teile habe ich nicht vorhanden. Ich werde sie nicht anschaffen wenn die ganze Idée nicht funktionieren wird. Sonnst hätte ich ein Paar Tests gemacht.

Ansonsten musst du für jeden Fall ein fertig konfiguriertes Gerät mit den passenden FW-Ständen im Lager haben.
Das ist genau den Wunch von mein Kunde.
Er will den G120 einfach austauschen können. Eigentlich eine berechtigte Erwartung. Die PN IO Controller will die Kunde aber nicht berühren.
Mein Problem ist (wenn ich es richtig verstanden habe), PM240 gibts nicht mehr, und wenn ich ein PM240-2 nehme, dann muss den FW in CU230-P eventuell höher sein, und dann stimmt die Konfiguration in die PN IO Controller nicht mehr.

NB. Die PN IO Controller ist ein IM151-8, und handelt um ein STEP7 Klassik Projekt.
 