Hallo,

ich habe eine redundante S7 1500 R/H Steuerung und ein altes MP377 19" Touchpanel.

Für die S7 verwende ich TIA V16 und für das MP377 TIA V13 SP 2.

Im TIA V13 kann ich für das MP377 zwei Verbindungen zur S7 Steuerung anlegen.
Wenn ich nun eine neue Variable im HMI anlege, kann ich mir eine der beiden Verbindung zur S7 1500 aussuchen.
Ich würde aber gerne für eine Variable beide Verbindungen "auswählen" können. Ich würde gerne, dass das Touchpanel bei Ausfall einer S7 1500, die Kommunikation zur anderen S7 1500 wechselt aber auf die gleichen Variablen zugreift.

Ich habe "WechseleVerbindung" entdeckt, jedoch funktioniert dies nicht für S71500 Kommunikationstreiber.

Gibt es da eine Lösung? Evtl. mit einem Script?

Danke!

PS: Die beiden S7 1500 R/H können über nur eine virtuelle IP-Adresse erreichbar sein. Diese Lösung wäre natürlich am einfachsten. Jedoch prüft die IT ob sie dies erlauben können/wollen/dürfen.
Bin hier nicht optimistisch eingestellt, darum such ich lieber gleich nach Alternativen.
 
PS: Die beiden S7 1500 R/H können über nur eine virtuelle IP-Adresse erreichbar sein. Diese Lösung wäre natürlich am einfachsten. Jedoch prüft die IT ob sie dies erlauben können/wollen/dürfen.

1. Was geht das die IT an, wie du dein Panel anbindest.
2. Wenn sie diese (nur logische) Lösung ablehnen, dann frage doch bitte die IT Jungs wie es funktionieren soll

Was ich noch nicht so ganz verstanden habe. Du hast ein redundant Rack mit >10.000 € EK Wert,
dann ein uraltes MP und dann noch zwei TIA Stände zum projektieren. Ich hoffe mal das ganze dient
nur um am Schreibtisch mal etwas zu probieren.
 
Hallo,

zu 1.)
Das geht der IT vom Kunden und mich durchaus was an - sonst kann ich keine Verbindung aufbauen. Dort sind Cisco Switche eingebaut. Jeder Switch weiß welches Gerät mit welcher IP-Adresse und MAC-Adresse an welchem Port angeschlossen ist. Die IP- und MAC-Adressen sind im Switch hinterlegt und nur die hinterlegten Adressen dürfen über diesen einen Port kommunizieren. Wenn nun eine virtuelle IP-Adresse mit einer virtuellen MAC-Adresse am gleichen Port vorhanden ist, wo auch eine der beiden S7 Steuerungen angeschlossen ist, weiß ich nicht wie genau der Switch das regelt.
Grundsätzlich funktioniert es mit der virtuellen IP-Adresse bei einem einfachen Switch.
Jedoch weiß ich nicht ob dies gegen irgendwelche Sicherheitsvorschriften vom Kunden verstößt, oder ob die den Cisco Switch so konfigurieren können, oder sonst etwas.

zu 2.)
Den Kunden kenne ich schon länger und dieser lehnt grundsätzlich vieles ab, was nicht seinem "Standard" entspricht - welches leider oft ein "großes" Problem ist. Eine Lösung wird man auf jeden Fall finden können.


Das alte MP377 hat nur eine Nebenfunktion, welche nicht essentiell ist.
Es gibt zwei TIA-Stände, weil das MP377 nur bis zu TIA V13 oder V14 programmierbar ist. Die S7-1500 R/H sind erst ab TIA V15 programmierbar.

SG
Alen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, wenn das Panel nicht zu weit von der SPS entfernt ist, binde es mit nem eigenen Switch ein.
Oder noch besser, realisiere alles Anlageninterne mit nem eigenen Netzwerk, und nur die Anbinding an die höhere Ebene der Automatisierungspyramide über die IT...
Oder vergiss die 1500R/H die ist eh Schrott 🙄