  1. #1
    Join Date
    14.07.2004
    Posts
    67
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Da im TP170B die Zeit/Datum nach jedem Spannungsabfall wieder neu eingestellt werden muss , könnte ich das doch mit einem Steuerungsauftrag von der CPU lesen. Kann mir jemand helfen wie ich das realisieren kann. ¨vielen dank im voraus
    es gibt immer was zu tun
    Reply With Quote Reply With Quote Zeit datum TP170B  

  2. #2
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    5,006
    Danke
    1,346
    Erhielt 1,168 Danke für 550 Beiträge

    Default

    kein steuerungsauftrag, nimmer bereichszeiger, die zeigen auf eine date_time variable die die sps zur verfügung stellt.

    date_time bekommst du entweder mit sfc 0 oder in den lokadaten von ob1

  3. #3
    Join Date
    14.07.2004
    Posts
    67
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dankeschön! ausprobiert und Glücklich
    es gibt immer was zu tun
    Reply With Quote Reply With Quote es funzt  

Similar Threads

  1. GetSystemTime - Datum um Zeit berechnen
    By ChristianW in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 0
    Last Post: 19.07.2016, 16:14
  2. TP177 Datum/zeit -> CPU
    By AndreK in forum HMI
    Replies: 2
    Last Post: 09.03.2010, 13:24
  3. Datum und Zeit S5 <-> OP27
    By SPS_Perfektionist in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 05.03.2008, 13:12
  4. Datum-Zeit anzeigen
    By missywincc in forum HMI
    Replies: 1
    Last Post: 04.02.2008, 12:45
  5. Zeit und Datum in DB speichern
    By Anonymous in forum Simatic
    Replies: 8
    Last Post: 12.11.2004, 19:34

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •