Thread: OP7 und Stromausfall

  1. #1
    milano Gast

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Die Frage wurde schon gestellt, aber, leider, noch nicht beantwortet:

    Kennt jemand eine Möglichkeit die Daten am OP7 (speziell Störmeldepuffer) über einen Spannungsausfall zu retten?

    Ich habe genau dasselbe Problem zu lösen!

    P.S. OP7 ist an eine S7/226 CPU angeschlossen.

    Danke für jede Hilfe!

    Ciao!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: OP7 und Stromausfall  

  2. "Du könntest die Meldungen zusätzlich in der CPU ringpuffern. Dieser Puffer wird auch bei Spg Aus gesichert und du sendest ihn bei Wiederanlauf nochmal zum OP. So hast du wieder alle Meldungen im Meldepuffer am OP.

    smoe"


  3. #2
    Join Date
    12.05.2004
    Posts
    113
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Hallo milano,

    da haste leider Pech. Bei Unterbrechung der Spannungsversorgung gehen die Daten im Meldepuffer leider alle verloren. Das ist auch beim Datum und bei der Uhrzeit so. Entweder das OP7 mit einer USV versorgen oder ein anderes OP wählen. Beim OP17 zum Beispiel bleiben die Daten über mehrere Stunden erhalten. Das kostest aber auch einiges mehr. Wieso
    Siemens beim OP7 keine Pufferung vorsieht ist mir ein Rätsel. Sogar das neue OP77B hat laut Datenblatt keinen remanenten Meldepuffer.


    Gruss Andi F

  4. #3
    Anonymous Gast

    Default

    Hallo Andy,

    Danke für Deine Antwort und für die Bestätigung meine Befürchtungen...!

    "Komisch" ist nur das über ProTool sowas sich programmieren lässt (ohne eine "Warnmeldung" oder ähnliches...)

    Eigentlich handelt sich hier um drei OP7 (1 Stk. pro Maschine) wo der Kunde die Fehlermeldungen gerne speichern möchte...

    Ja, gut... man kann ein Drucker anschliessen (Antwort von Siemens)

    ...nun... ich überlege eine Pufferbatterie einzubauen...hmm..."dumm" sind nur die 24V DC...(3 aufladbare 9V Batterien...vielleicht?!?)

    Speichern (oder "synchronisierung") über die CPU ist (vielleicht) möglich??

    Panel tauschen möchte ich (und der Kunde) ungern...

    Ich werde mal versuchen (und berichten)!

    Danke!
    Ciao! Duilio

  5. #4
    milano Gast

    Default

    Hallo Andy,

    Danke für Deine Antwort und für die Bestätigung meine Befürchtungen...!

    "Komisch" ist nur das über ProTool sowas sich programmieren lässt (ohne eine "Warnmeldung" oder ähnliches...)

    Eigentlich handelt sich hier um drei OP7 (1 Stk. pro Maschine) wo der Kunde die Fehlermeldungen gerne speichern möchte...

    Ja, gut... man kann ein Drucker anschliessen (Antwort von Siemens)

    ...nun... ich überlege eine Pufferbatterie einzubauen...hmm..."dumm" sind nur die 24V DC...(3 aufladbare 9V Batterien...vielleicht?!?)

    Speichern (oder "synchronisierung") über die CPU ist (vielleicht) möglich??

    Panel tauschen möchte ich (und der Kunde) ungern...

    Ich werde mal versuchen (und berichten)!

    Danke!
    Ciao! Duilio

    P.S. ...doppelt gepostet, weil der erste Posting "anonym" war...

  6. #5
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Default

    Du könntest die Meldungen zusätzlich in der CPU ringpuffern. Dieser Puffer wird auch bei Spg Aus gesichert und du sendest ihn bei Wiederanlauf nochmal zum OP. So hast du wieder alle Meldungen im Meldepuffer am OP.

    smoe

  7. #6
    milano Gast

    Default

    Hallo smoe,

    Danke für die Info!

    ...das werde ich ausprobieren!

    Ciao! Duilio

  8. #7
    Join Date
    12.05.2004
    Posts
    113
    Danke
    4
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Hallo smoe,

    Dein Vorschlag hört sich interessant an. Das Zurückladen der Meldungen nach dem FIFO Prinzip ist meiner Meinung nach unkompliziert, aber wie willst Du den Zeitstempel der einzelnen Meldungen wieder in den OP Meldepuffer zurückladen ?

    Gruss

    Andi F

  9. #8
    Join Date
    27.01.2004
    Location
    Ösi-Land
    Posts
    334
    Danke
    2
    Erhielt 11 Danke für 9 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Naja möglich wäre das schon. Man müsste zusätzlich zur Meldung die aktuelle Zeit ringpuffern. Die CPU Zeit muss natürlich aktuell sein. Beim ausgeben aus dem FIFO dann zuerst die OP Zeit per Steuerungsauftrag setzen, dann die Meldung setzen, Meldung per Quittierbit quittieren -> Nächste Zeit für nächste Meldung.....

    Ist dann aber schon ein Aufwand der sich nur lohnt wenn es auch sinnvoll ist. Meiner Erfahrung nach wollen die meisten nur wissen welche Störung in welcher Reihenfolge gekommen ist und nicht wissen wann genau sie auftrat.

    Gemacht habe ich das aber noch nicht! Das sind nur Überlegungen von mir.

    smoe

Similar Threads

  1. Replies: 7
    Last Post: 22.08.2017, 13:45
  2. Beckhoff und Stromausfall
    By heli100 in forum CODESYS und IEC61131
    Replies: 8
    Last Post: 02.06.2015, 10:24
  3. OP7 und Co
    By linuxluder in forum HMI
    Replies: 0
    Last Post: 30.11.2008, 11:48
  4. S7-226XM und OP7
    By wbe in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 30.08.2006, 18:04
  5. Replies: 5
    Last Post: 09.08.2004, 11:13

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •