TP 177A -Transferproblem

zigelei

Level-1
Beiträge
74
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich will ein WINCCflexible Projekt auf einTP177 A mit einem PPI/PC Multimaster Kabel übertragen. Der Transfer funktioniert aber nicht. Im Anzeigefenster erscheint folgende Meldung:
"Das angeschlossene Gerät unterstützt bei der gewählten Transferart Version 12, Die PC Software unterstützt nur Geräte bis Version 1"
was heißt das bitte?Brauche ich ein Softewarupdate oder einen Treiber?
 
Normal musst du nur ein OS-Update durchführen!
Wobei hier eher von einem downgrade die Rede ist. :)
Auf dem Bediengerät ist ein neueres Image als deine Flexible-Version unterstützt.
Also über Transfer --> OS-Update das Image deiner Flexible-Version auf das TP laden.
Welche Version hast du denn? Mit SP's und HF's?
 
Zurück
Oben