MP370 Kennwort

H

Hallo

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo alle zusammen,
habe ein kleines Problem!
Wenn ich meine Visualiesierung mit WinCC flexible 2005 (Letze Version) auf das MP 370 übertrage, kann ich, die mit einem Passwort geschützten Bilder nicht erreichen. Bekomme immer eine Fehlermeldung Kennwort oder Benutzernammer falsch. Wenn ich es im Runtime Modus direkt auf dem Rechner laufen lassen, dann funktioniert die anmeldung einwandfrei.
Oder liegt es an der einstellung am MP 370? Wenn Ja, welche?

Gruß Rudi
 
Hallo Rudi.

Überprüfe mal ob beim Projekttransfer zum MP370 der Hacken "Kennwortliste überschreiben" aktiviert ist. Wenn er nicht aktiviert ist, dann ist nur das von Siemens Projektierte Administratorpasswort aktiv und nicht deine Passwörter mit Benutzernamen. Wenn noch fragen sind, einfach melden.
 
Zurück
Oben