TIA Trigger bereitet Probleme

Deep Blue

Level-2
Beiträge
431
Reaktionspunkte
17
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe eine Variable, die ich nicht mehr benötige, gelöscht. Nach mehreren Stunden Arbeit habe ich dann mein Programm übersetzt. Nun meldet mir TIA folgenden Fehler: "Der Parameter einer Funktion ist bei Trigger Softkey_F1, Ereignis 'Taste drücken' nicht verfügbar. Das referenzierte Objekt existiert nicht."

Ich habe das neue Ereigniss (andere Variable) der Taste nun schon gelöscht. Aber trotz alledem bekomme ich immer noch diesen Fehler. Ich werde noch wahnsinnig.

Wer weiß hier Rat wo ich suchen könnte?
 
Was ist es denn für ein Panel.

Wenn du zwei mal auf diese Meldung klickst, sollte TIA zu der entsprechenden Stelle springen.
Evtl. ist es eine Variable für die Taste F1, welche im globalen Bild steckt.
 
Ich hatte so etwas ähnliches schon mal unter WinCC flex. Dort habe ich es wegbekommen, indem ich "temporäre Dateien löschen"
ausgeführt habe und dann das Projekt komplett generiert habe.

Hast du das Projekt schon einmal komplett generiert ( also nicht nur Änderungen oder wie es heißt )?
 
Ich arbeite immer über den Einstieg des TIA Portals mit der HMI. Mache das noch nicht so lange mit Siemens. WinCC als Standalone Tool nutze ich so nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Im Video siehst du ab 1:50, wie man es im TIA Portal macht. Alles davor zeigt WinCC flexible.

Ach ja, projekt vorher vorsichtshalber einmal sichern ( und schließen )
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen,

das löschen der temp. Datei, welche bei mir nicht in dem angegebenen Ordner ist, sondern erst per Suche an einer anderen Stelle gefunden wurde, ergab leider keine Besserung. Ich bekomme immer noch die Meldung, das der Trigger der Softtaste F1 nicht verfügbar ist. Aber wenn ich doch die Variable gelöscht habe, was will mir denn TIA damit sagen? :oops:
 
Ich bekomme immer noch die Meldung, das der Trigger der Softtaste F1 nicht verfügbar ist. Aber wenn ich doch die Variable gelöscht habe, was will mir denn TIA damit sagen? :oops:
Dass Du die Variable gelöscht hast, aber nicht deren Verwendung durch F1?!

Alternativ die Variable wieder anlegen, übersetzen und in den Querverweisen die Verwendungsstellen anzeigen lassen.
 
Hallo,

mittlerweile konnte ich mit Hilfe des Freundlichen das Problem lösen. Vielen Dank für eure Hilfe.

Den Grund meiner Fehlermeldung konnte ich nicht sehen da ich die Vorlage genutzt hatte und dort der Hacken in der Zuordnung für "Globale Zuordnung verwenden" gesetzt war. Wenn man diesen raus nimmt und dann !!!GANZ WICHTIG!!! F1 drückt, sieht man unter dem projektierten Bild wieder die Variable, welche jetzt angemeckert wurde. Das muss aber erst mal einer wissen. :confused:

Schönes Wochenende!
 
Zurück
Oben