TIA Anschlussbox Mobile Panel => Profisafe und Relaiskontakte nicht parallel verwendbar??

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.953
Reaktionspunkte
7.298
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Anschlussbox Mobile Panel => Profisafe und Relaiskontakte nicht parallel verwendbar??

Guten Morgen zusammen,

ich habe eine Anlage mit 1500F, einem KTP700F Mobile und einer Anschlussbox Standard.
Die Anlage läuft soweit, alles gut. Allerdings ist in der Anlage ein Palettenstretcher verbaut.
Dieser hat einen 2 kanaligen Sicherheitskreis. Ich wollte nun den NOT-Aus des Mobile Panel
in diesen Kreis integrieren und dafür die Kontakte der Anschlussbox nutzen ( STOP13/14 STOP23/24 )
Doch diese sind momentan ohne Funktion. Dem Handbuch entnehme ich, das man entweder STOP über PROFISAFE
oder über Relais auswerten kann.

Ist es wirklich so, das man nur ein System nutzen kann?

Anhang anzeigen MobilePanelAuszug.pdf

Danke für eure Unterstützung

TIA V15.1
Anschlussbox 6AV2125-2AE13-0AX0
KTP700F Mobile 6AV2125-2GB23-0AX0
 
Ja das stellt man im Panel ein was genutzt wird. Vorteil bei den Kontakten aus meiner Sicht das du das Panel abziehen kannst ohne das NotHalt ausgelöst wird. Über ProfiSafe muss man halt erst abmelden Klicken, wenn das Panel ohne abmelden raus zieht dann geht die Anlage in NotHalt.
 
Blackpeat, wie verhält es sich mit dem Zustimmtaster? Diesen kann ich nicht einstellen, die ENABLE Kontakte reagieren nicht an der Anschlussbox.
Oder arbeiten diese nur, wenn der F-Betrieb nicht projektiert wurde?
 
Da bin ich mir gerade nicht sicher ist bei mir schon etwas her das ich mit dem Panel gearbeitet habe. Ich weiß nur noch das wir die Kontakte genutzt haben wegen dem Handling" über Profisafe. Kann aber gut sein das die Signale nur raus gehen wenn auch der richtige Modus gewählt ist.
 
Zurück