-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich hoffe ihr hattet einen schönen Sonntag.

Ich habe folgendes Problem: Ich habe seit neustem ein Touch-Panel (HMI) und wollte dieses nun programmieren. Dabei konnte ich alles ohne Probleme programmieren und mit der Simulation über WinCC funktionierte auch alles super. Doch als ich dann das Programm auf das Touch-Panel laden wollte, kamen immer folgende Meldungen im Meldungsverwalter nacheinander, wenn ich mich mit dem HMI verbinden wollte:

> Verbunden mit HMI_RT_1, über Adresse MAC =00-1B-1B-19-A7-9C.,03.11.2019,18:46:15
> Das Ziel HMI_RT_1 im Offline-Projekt unterscheidet sich vom Ziel im Online-Projekt (Adresse 00-1B-1B-19-A7-9C).,03.11.2019,18:46:16
> Verbindung mit HMI_RT_1 getrennt.,03.11.2019,18:46:16

Ich habe das HMI mit einem Patchkabel am PC angeschlossen und beim Erstellen der Onlineverbindung finde ich auch das HMI.
So wie ich das sehe, stimmt irgendwas mit der MAC-Adresse nicht, jedoch ist diese auf dem HMI selber und auch im TIA Portal gleich. Jedoch kann ich die angegebene MAC-Adresse nirgens Online/Offline vergleichen. Weiss jemand wo man das machen kann oder hat dieses Problem schon jemand gehabt und gelöst?

Vielen Dank für die Hilfe!
 
Zuletzt bearbeitet:
So wie ich das sehe, stimmt irgendwas mit der MAC-Adresse nicht, jedoch ist diese auf dem HMI selber und auch im TIA Portal gleich. Jedoch kann ich die angegebene MAC-Adresse nirgens Online/Offline vergleichen. Weiss jemand wo man das machen kann oder hat dieses Problem schon jemand gehabt und gelöst?


Online-Zugänge - Schnittstelle auswählen - Erreichbare Teilnehmer aktualisieren, dann anklicken - Diagnose wäre eine Anlaufstelle.
Wie kommst Du auf die MAC-Adresse?

Wie versuchst Du zu laden? Am besten ist es immer per Online - Erweitertes laden in Gerät, da hier auch die Informationen im Fenster mit angegeben werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
[/COLOR]
Online-Zugänge - Schnittstelle auswählen - Erreichbare Teilnehmer aktualisieren, dann anklicken - Diagnose wäre eine Anlaufstelle.
Wie kommst Du auf die MAC-Adresse?

Wie versuchst Du zu laden? Am besten ist es immer per Online - Erweitertes laden in Gerät, da hier auch die Informationen im Fenster mit angegeben werden.

Das HMI wird als erreichbarer Teilnehmer angezeigt. Bei der Diagnose sehe ich die MAC-Adresse, die IP-Adresse und die Subnetmaske...MAC und IP stimmen, jedoch ist die Subnetmaske bei 0.0.0.0 eingestellt, was meiner Meinung nach nicht geht. Ich habe danach die Subnetmaske geändert zu 255.255.255.0. Hat leider nichts gebracht.

Ich versuche mich vor dem Laden online zu verbinden, jedoch immer ohne Erfolg.
Wenn ich über das erweiterte Laden gehe, steht, dass der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen sei.
 
Das HMI wird als erreichbarer Teilnehmer angezeigt. Bei der Diagnose sehe ich die MAC-Adresse, die IP-Adresse und die Subnetmaske...MAC und IP stimmen, jedoch ist die Subnetmaske bei 0.0.0.0 eingestellt, was meiner Meinung nach nicht geht. Ich habe danach die Subnetmaske geändert zu 255.255.255.0. Hat leider nichts gebracht.

Ich versuche mich vor dem Laden online zu verbinden, jedoch immer ohne Erfolg.
Wenn ich über das erweiterte Laden gehe, steht, dass der Verbindungsaufbau fehlgeschlagen sei.

IP-Range und Subnet müssen natürlich, besser: sollten, Deinem PC entsprechen. Ansonsten erklärt TIA das es eine zweite IP-Adresse benötigt und erstellt diese nach Bestätigung selbst.
Da Du das Panel in den erreichbaren Teilnehmern findest kann die Kommunikation ansich nicht das Problem sein.

Zeigt er beim erweiterten Laden denn bevor Du auf Laden klickst an das das Panel gefunden wurde und kompatibel ist oder findet er es dort gar nicht erst, wohl aber ein nicht kompatibles Panel?
Beim letzteren wäre es möglich das Dein Projekt-Panel und das vorhandene zwei verschiedene sind, sollte er aber anzeigen inkl. Bestellnummern.

Vor dem Laden online verbinden würde ich lassen, da z.B. bei PLCs die Hardwareinformationen nur übertragen werden wenn man vom Gerät getrennt ist.
 
IP-Range und Subnet passen.

Beim erwiterten Laden zeigt er das Panel nicht an, ich muss die IP direkt eingeben und auf suchen klicken. Danach meldet es, dass kein Teilnehmer unter dieser IP gefunden wurde. Wahrscheinlich muss ich dort noch etwas anpassen/ausprobieren, kann es aber erst morgen Abend sagen, da ich erst dann wieder beim TP bin. Ich habe dort nähmlich die Auswahl: Profibus und MPI, welche auf eine Schnittstelle zugreifen, bei den anderen Auswahlmöglichkeiten (Ethernet, USB, Profinet) kann ich keine Schnittstelle auswählen...mache ich dort ggf. einen Fehler? Bei der CPU kann ich dort nähmlich ohne Probleme eine Schnittstelle auswählen.

Ein falsches TP kann es nicht sein, die Artickelnummer passt überein.


Ok, habes es probiert, aber dann passiert das, wie oben beschrieben.

Schon mal ein Dankeschön zum voraus fürs Helfen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim erweiterten laden sollte Dir Deine Schnittstelle angezeigt werden. Dann, wenn die ausgewählt ist kannst Du auswählen ob Du in dem projektieren Netz suchen willst nach dem Gerät oder ob Du direkt, z.B. X1, verbunden bist.

Kannst Du von CPU sowie Panel die Bestellnummern posten? sowie in der Netzübersicht nachsehen ob beide korrekt miteinander projektiert wurden? Evtl. Screenshots einstellen.
 
so nun mit neuem Elan versuchen, das Problem zu lösen :D

Anbei die Screenshots der Netzwerkübersicht und des erweiterten Ladens...ich kann dort meine Schnittstelle nirgens finden...muss ich die noch definieren? (Wäre komisch, da ich auf einem PG von Siemens arbeite).

Auch noch angefügt ist ein Screenshot der Online verbindung.


Erweitertes Laden.pngNetzübersicht.jpgOnline Verbindung.png

Ich habe auch noch die IP im Offline Projekt eingestellt, brachte aber nichts.

Artikelnummern:
CPU: 315-2EH13-0AB0
HMI: 6AV6 642-0BA01-1AX1
 
Zuletzt bearbeitet:
Du musst die Schnittstelle auswählen, die auch am TP zur Projektübertragung eingestellt wurde. Bei Ethernet muss das am Panel auch eingestellt sein, und dann musst du im TIA-Portal auch Ethernet auswählen (hast du ja verfügbar).
Außerdem gibt soweit ich das im Kopf habe am TP bei der Einstellung einen Options-Haken, mit dem sich aktivieren lässt, dass sich das Panel automatisch in den Transfermodus versetzt. Ist das nicht gesetzt, so musst du vorher das Panel manuell in diesen Transfermodus versetzen (ich habe den Haken immer gesetzt).
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hab jetzt nicht viel durchgelesen, aber ein Standard-Problem zumindest bei Basic Panels ist folgendes:
Das Betriebssystem auf dem Panel ist ungleich der Version, für die Du Deine Anwendung erstellt hast.
Versuch mal, zuerst das Betriebssystem zu aktualisieren. Dafür gibt es irgendwo einen Menupunkt. Wenn Soll ungleich Ist, können solche Meldungen kommen.
 
Vielen Dank für Deine Antwort.

Die Schnittstelle am TP ist eingestellt und im Transfermodus, da steht: connecting to host...

Auch jetzt beim ausprobieren kann ich das TP unter der IP nicht erreichen. Es kommt noch immer die Meldung der falschen Adresse.

Habe nochmals versucht, mich online zu verbinden, funktioniert noch immer nicht, doch ich kann danach auf die Schaltfläche Online-Verbindung trennen klicken und danach wird die Verbindung getrennt. Ich bin in irgend einem Zwischenmodus...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hab versucht, das Panel zu aktualisieren...ich kann mich hier (wie beim erweiterten Laden) nicht mit dem Panel verbinden.

Habe nun sogar ein anderes Panel verwendet (gleiche Produktnummer), passiert bei beiden genau das selbe. Somit komme ich zu der Vermutung, dass ich beim Projektieren etwas falsch mache. Muss man die Schnittstelle, mit der man das HMI programmieren will, im TIA Portal noch irgendwo einstellen? AUf dem HMI habe ich es gefunden aber im TIA nicht. Beim Programmieren der CPU kann ich ohne Probleme die Schnittstelle auswählen. Dort ist diese jedoch nicht grau, sondern grün hinterlegt im Kontextmenü.
 
Gute Idee:

Sorry, erster Versuch war mit eingeschaltetem W-Lan :sb13::sb13:

Beim zweiten Versuch kam die Meldung, dass der Zielhost nicht erreichbar sei...da weis ich leider nicht, was ich damit anfangen soll :/
 
Zuletzt bearbeitet:
"Zielhost nicht erreichbar" kommt z.B. wenn sich die Adresse außerhalb des Subnetzes befindet, und du kein Standardgateway eingestellt hast.

Welche IP-Adresse besitzt denn dein PG? Das sollte sich im gleichen Subnetz wie das Panel befinden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die IP des HMI war vorher 192.168.0.11, habe diese nun angepasst und kann das HMI auch anpingen.

Jetzt habe ich folgende Adressen eingestellt:

PG:
IP: 169.254.215.156
Subnet: 255.255.0.0

HMI:
IP: 169.254.215.100
Subnet: 255.255.0.0
 
Was sind das denn für IP-Adressen? Bei Windows bekommst du diese Adresse wenn DHCP nicht funktioniert.

Mache alles mit statischen IP-Adressen und ohne WLAN.

Laut deinem Screenshot soll das Panel 192.168.0.11 besitzen. Dieses stellst du zu erst am Panel ein, mit Subnetzmaske 255.255.255.0.
Denn gibst du deinem PG eine feste IP-Adresse aus diesem Bereich, z.B. 192.168.0.100 ebenfalls mit Subnetzmaske 255.255.255.0.

Und dann nochmal ping versuchen.
 
ich hab jetzt nicht alles erkriebisch gelesen.
aber du kannst bei transfer wählen ob pn/ie oder ethernet.
abhängig davon was im hmi eingestellt ist funktioniert entweder das eine oder das andere.
 