Aktueller Inhalt von Privatprogramm

  1. P

    TwinCAT-HMI: Referenz auf ein Action-Template

    Hallo zusammen, ist es möglich die die Referenz eines Action-Templates zu erhalten? Ähnlich wie bei der Referenz einer Funktion ? Ich habe es mit dieser Funktion (siehe Link) probiert und den Namen des Action-Templates verwendet. Jedoch ist die Reference "Not Valid". Ich möchte ein...
  2. P

    Eigene Event-Logs erstellen und im Eventgrid darstellen - TwinCAT HMI (TE2000)

    Hi @malloc ich habe dir mal eine Fotostrecke hinterlegt. Da es noch im Beta-Stadium ist, gibt es dafür noch keine Dokumentation. Ich denke damit wird klar, wie das ungefähr funktioniert: Jetzt im EventGrid unter "Common-->Filter" den Namen von des Alarms eintragen: So habe ich es...
  3. P

    TwinCAT HMI: Serverseitigen code ausführen

    @zuse - Tatsächlich... hast Recht 😅, also bleibt mir für mein Problem nur die Möglichkeit: 1. eine "Custom-Extension" zu entwickeln oder 2. die Werte vorher auf der SPS zu verrechnet und das Ergebnis dann als UA-Variable zu versenden? Viele Grüße Stefan
  4. P

    TwinCAT HMI: Serverseitigen code ausführen

    Hi @zuse , leider ist meine TwinCAT Software verbugged, sodass ich keine Serverextension per "Shell"- oder "VS19"-Entwicklungsumgebung einbinden kann. Konnte das Problem hier bisher noch nicht beheben, dass ist aber ein anderes Thema. Damit meine Daten auch in Abwesenheit eines Client erstmal...
  5. P

    TwinCAT HMI: Serverseitigen code ausführen

    Hi @zuse , ich habe mich vielleicht undeutlich ausgedrückt, sorry. Konkret: Ich bekomme zwei UA-Variablen. Einer der beiden wird als "Custom-global-event" verwendet. Dieses Event Löst eine Funktion aus. Dieser Funktion werden die beiden UA-Variablen übergeben. In der Funktion werden die beiden...
  6. P

    TwinCAT HMI: Serverseitigen code ausführen

    Hallo ihr lieben, ich habe zwei Probleme und ich glaube die mit serverseitig ausführbaren Code lösen zu können: 1. Ich berechne aus OPC-UA Daten einen neuen Wert. Diesen speichere ich in ein neuen Serversymbol/Variable. Das ganze geschieht über ein Globales Event und wird bei Änderung einer...
  7. P

    Eigene Event-Logs erstellen und im Eventgrid darstellen - TwinCAT HMI (TE2000)

    @zuse danke für deine Antwort, ich habs leider in letzter Zeit nicht geschafft zu antworten. Sorry dafür ! Ich habe jetzt eine Lösung für mich gefunden, bei der ich keinen weiteren Code implementieren muss. Tatsächlich ist Beckhoff gerade dabei genau so eine Alarm-Extension zu entwickeln, die...
  8. P

    Eigene Event-Logs erstellen und im Eventgrid darstellen - TwinCAT HMI (TE2000)

    Hallo Zusammen, ich möchte gerne das Eventgrid verwenden, möchte aber eigene Eventlogs erstellen und nicht die Quelle TcHmiEventLogger verwenden. Ich möchte abhängig von OPC-UA Daten, die ich per TcHmiOpcUa empfange, meine Eigenen Events erzeugen und in dem Eventgrid laden. Beispiel: Ich...
  9. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    @Guga das hat das Problem GELÖST! DANKE ! mein Kollege, der das Programm zuletzt geändert hat, hat die Referenzen im Projekt auf "effektive Version" gesetzt und mir dieses Projekt dann zur Verfügung gestellt. Mit diesem Projekt hat die Übertragung und letztendlich die Anlage auch...
  10. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    @Guga danke für deine Beschreibung, zu #1 #2 & #3: ich habe gerade eben auch herausgefunden, dass ich die Bibliotheken per Rechtsklick "install project libraries" nachinstallieren kann. Ich habe daher alle meine selbst getätigten Änderungen rückgängig gemacht und die Libraries noch mal per...
  11. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    @malloc ich habe jetzt das neuste XAE-Build von der Beckhoff-HP geladen und installiert (4024.25, TC31-Full-Setup). Darin ist auch die Runtime (XAR) enthalten. Vorher hatte war die 4024.22 installiert. Der Unterschied, also die fehlenden älteren Bibliotheks-Versionen, kommt wahrscheinlich...
  12. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    Hi @malloc und danke für den Tipp, die Build-Version "4022.28" ist in dem Projekt angepinnt. Diese ist auch in meinem Projekt geladen. Viele Grüße Stefan Neufeld
  13. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    Hallo @Guga, danke für die schnelle Rückmeldung ! Ich denke es geht in die richtige Richtung, leider klappt es noch nicht. Ich habe die Versionen der Bibliotheken mal gegengecheckt und tatsächlich waren diese unterschiedlich. Leider fehlten mir die richtigen Versionen. Offenbar fehlt mir hier...
  14. P

    TwinCAT: TcSerialCom Warnung vor dem Kompilieren

    Hallo ihr lieben, ich habe in meiner Entwicklungsumgebung (TcXaeShell) Warnungen, die direkt nach dem Öffnen eines Projektes erscheinen. Diese Warnungen sind auch nur auf meinem System, bei meinen Kollegen tauchen diese nicht auf. Es geht bei den Warnungen um das fehlerhafte hinzufügen von...
  15. P

    TwinCAT HMI IntelliSense in Visual Studio 2019

    Hallo @Hack, sorry für die späte Rückmeldung und danke für deinen Bespielcode. So klappt es jetzt auch bei mir (also beide Varianten). Ich hatte Zeitweise noch das Problem, dass ich den Datentyp "Control" als Binding- "Yes, pass symbol reference" deklariert hatte. Daraufhin erschien eine...