HURAAA
es funktioniert !
Das Stichwort war: "Hast du die richtige Unit_ID verwendet?"
SIEMENS hatte den Parameter "MB_CLIENT_DB".MB_Unit_ID mit 16#FF vorbelegt.
Der Fronius hat 16#01
Für das Register Frequenz 40094 musste 440093 verwenden
es funktioniert !